GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

是否可以使用开放式地板桁架空间来代替供暖/制冷管道系统?

马克瓦勒莉|发布了一般的问题

我在马萨诸塞州波士顿外已经建了一个3层的3800 s.f.殖民加里森基地。当我们建立了家里的80年代我想节省管道工作不投入整个房子AC。那时我可能已经拯救了,但我现在必须要支付,我们将在一个新的空调系统来取代石油踢脚板热量和交流的窗口。

房子有开放式的地板桁架,我想知道是否有可能使用楼层之间的开放空间进行气流分配?所有桁架的周长都用3个″闭孔泡沫板,1个″泡沫板在外面,还有一层房屋包装,所以地板之间的空间很紧。

我对暖通空调系统的了解仅限于冷空气下降和热空气上升。我只是希望地板和天花板通风口与开放式地板桁架相结合可以抵消我刚刚收到的管道系统报价的1.2万美元。

谢谢,
马克

GBA '

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 约翰Semmelhack||#1

    这当然是可能的。在网上搜索“地板下气流组织”。不过,我从未听说过在住宅木结构建筑中这样做。

  2. 马克瓦勒莉||#2

    约翰,
    谢谢。我搜索那些与住宅和其他我能想到的词相结合的词。
    马克

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||#3

    马克,
    我不同意John Semmelhack的观点。根据2009国际住宅法规,第M1601.5节,“在新建筑中,地板下的静压室应被禁止。”此外,据部分M1601.1.1,“螺柱墙腔和实地板托梁之间的空间用作空气静压室应符合以下条件:1。这些空腔或空间不得用作供空气的充气室。”

  4. 专家成员
    阿曼德科博||#4

    就像马丁说的,你不能用桁架的空腔作为通气管,但如果你有足够的空间,你可以在蜘蛛网之间设置管道。在我的项目中,我只为主要供应中继线和所有分支的web空间之间指定专用追逐。整个管道系统是金属的,有一些较小的5'最大。弯曲风管两端安装适当的弯头,以减少噪音。

  5. 约翰Semmelhack||#5

    Martin——我并不是想暗示它是代码兼容的,或者我是在推荐它……只是说这是可能的,而且是在其他情况下做的……