GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

在基础墙壁顶部的毛细血管中断

W.L.Schebaum.|发布了绿色建筑技术

我对将毛细血管休息的位置有所了解。我读了很多关于它被放在脚上。我可以理解,特别是如果计划在基础墙的外部与条件的地下室空间隔离。附近的内部与闭孔喷雾泡沫的绝缘连接,连接到子板坯蒸汽屏障(STEGO)以及壁顶部的毛细管断裂?我的一般计划沿着那些线,顶部毛细血管突破是小牛肉板下方的粉末和粘膜。由于所有混凝土似乎对我来说似乎是有意义的,基本上将在蒸汽控制层之外。低于等级壁高度范围为8'至5'左右。它基本上走出了羽毛的风格。其他可能是相关的信息是,对于前方板坯高度的两个墙壁,我们用全防水喷雾与凹坑垫,然后将碎石填充到我们的周边排水管。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    彼得杨梅斯||#1

    最佳实践是在任何多孔材料之间放置毛细管断裂(诸如膜或闭孔泡沫的闭孔泡沫):在页脚和基础墙壁之间的冷关节,基础壁的顶部,在土壤和地下室板之间的任何包层和其余部分之间。

    彼得

  2. 约翰·克拉克||#2

    (删除)

  3. W.L.Schebaum.||#3

    正如我所提到的,我计划在所有混凝土和邻接材料(墙壁上,墙体内,墙体内侧)之间具有毛细血管中的毛细血管突破,其中唯一的斑点不会是人的页脚和基础墙之间。

  4. Zdesign.||#4

    在脚踏上应包括在内。大部分水分转移来自于基础墙壁。我在矿山上使用了Drylock Extreme。

  5. W.L.Schebaum.||#5

    在基础上的顶部会很好,但删除已经倒入(和工程)的墙壁,这不是一个选择。正如我在原来的帖子中提到的那样,我隔离蒸气屏障外部的墙壁的逻辑似乎是有意义的。STEGO下面的板坯连接到倒闭墙壁内部的闭孔喷雾泡沫(凹坑垫和外部压碎的石头),它在墙壁上有蒸汽不透水(VYCOR或其他)。基于此,似乎从毛细管动作上升的任何水分都会达到外面。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |