GBA Logo水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

石膏起泡的原因

pjpfeiff|上传一般的问题

附件是教堂彩绘玻璃窗附近灰泥损坏的图片——可能的原因是什么?其他人(没有特殊的专业知识)认为窗户漏水,但窗户看起来密封得很好,我没有看到其他漏水的证据。我对建筑结构不熟悉,但我猜是砖立面和木框架。

我目前的假设是,这些区域的砖变得太湿了,但没有明显的原因,外面也没有染色。无论如何,潮湿的壁腔会导致起泡吗?有没有可能是石膏键和砖接触了,而砖是有损坏的?还有一个水泡点(图中没有)在地面以下,靠近一个堵塞的排水沟,所以我认为这些事情是有联系的。

气候区4,弗吉尼亚中部

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    比尔WICHERS||# 1

    在我看来这是很严重的水伤。当我看到这样的东西时,我的第一个想法是“某个地方的闪烁有问题”。我会检查窗户上的闪光灯,以及在这个问题区域外墙上更高的地方。我尤其怀疑在这个问题的一般区域的外部有一个角落的任何东西。很有可能是水顺着墙往下流,流到某个地方,然后进入建筑结构。

    你会想要检查一下,因为如果它足够糟糕,它会导致墙壁结构的恶化。

    比尔