最便宜的能源之星HRV Trevor Lambert.|发布机械在2018年4月26日上午06:50 希望快速找到最便宜的HRV,具有能源之星评级,流量可达120 cfm。其他规格都不重要。最好是一个单位,我可以购买和安装自己,因为这将是一个巨大的成本惩罚。任何建议表示赞赏。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开始免费试用 相关问题 对能源之星评分困惑 节能铁门(能源星) 哪里可以找到能源之星平面图? 有效的能量星洗碗机选择? 答案 Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚|2018年4月26日08:28 PM|#1 松下Intelli平衡是一个ERV,但有一种冷气候。我不确定它是否是最低的成本选项,但它可以让您靠近目标CFM。 Trevor Lambert.|2018年4月26日08:45 PM|#2 我知道Intellibalance,但遗憾的是它不符合CFM要求(实际上是116.6CFM准确,120舍入)。IIRC,Panasonic在100岁上面排名第一。但是,与我的检查员一起,如果它在116.5的116.5中最大值,那就没关系,他就是僵硬的。 Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚|2018年4月26日10:26 PM|#3 特雷弗, 两个松下单元设置为60 CFM,每个CFM都可以工作并相对实惠。 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2018年4月27日06:25 AM|#4 特雷弗,Fantech VHR 150R在线是666美元。链接在这里:https://www.supplyhouse.com/fantech-vhr150-vhr-series-heat-recovery-ventilator-w-fan-shutdown-defrost-6-top-ports?gclid=cjwkcajwlivxbrbjeiwatwaqipfqjeffzfm5fuqzycxst4l9zquiarplssegccndalezlq1rnze00hocxfuqavd_bwe. LifeBreath RNC5-ES是659美元。链接在这里:http://www.hvacquick.com/products/residential/HRVs-and-ERVs/Residential-HRV-ERV/Lifebreath-RNC-Series-HRV-Heat-Recovery-Ventilators?gclid=CjwKCAjwlIvXBRBjEiwATWAQIkaRAPwnbjGzx_7qT5WcemgQUXP0AMvCIRGEXSv5RIt9CVyGmSpTvRoCoR4QAvD_BwE Trevor Lambert.|2018年4月27日08:57 AM|#5 谢谢马丁。供应院不会在国际上发货,但另一个是。希望我真的可以找到其中一个在加拿大购买(两者都是加拿大制造商),但我期待他们会告诉我他们只向专业安装人员出售。 伊桑福利|2018年4月27日09:49|#6 如果您正在寻找能源之星评级的便宜HRV,请查看kijiji。很多房主不知道他们做了什么或者他们不起作用,因为他们安装不当,你可以选择一个百块钱。您只需查找您发现的单位的规格,以确保它是能源之星评级。 伊桑福利|2018年4月27日10:56 AM|#7 例如:https://www.kijiji.ca/v-heating-cooling-air/peterborough/vanee-hrv-model-60h/1342374634? enablesearchnavigationflag=true.$ 175 ...能源明星......不能比这更便宜......编辑:刚注意到您要求提供120 CFM的人。60h将无法实现这一目标。 富勒姆·王尔德|2018年4月27日01:51 PM|#8 特雷弗, Midebec携带Fantech并将卖给房主。那就是我买了我的HRV的地方。那说,yumer的想法看起来像是一个伟大的想法。 Trevor Lambert.|2018年4月27日下午02:35|#9 我设法在伦敦少于600美元。Zehnder正在加紧,据说有一个解决建筑检查员的解决方案,在这种情况下,我不必走下这条路。在这落下的情况下,我绝对需要一个备份计划。也会检查kijiji。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
松下Intelli平衡是一个ERV,但有一种冷气候。我不确定它是否是最低的成本选项,但它可以让您靠近目标CFM。
我知道Intellibalance,但遗憾的是它不符合CFM要求(实际上是116.6CFM准确,120舍入)。IIRC,Panasonic在100岁上面排名第一。但是,与我的检查员一起,如果它在116.5的116.5中最大值,那就没关系,他就是僵硬的。
特雷弗,
两个松下单元设置为60 CFM,每个CFM都可以工作并相对实惠。
特雷弗,
Fantech VHR 150R在线是666美元。链接在这里:
https://www.supplyhouse.com/fantech-vhr150-vhr-series-heat-recovery-ventilator-w-fan-shutdown-defrost-6-top-ports?gclid=cjwkcajwlivxbrbjeiwatwaqipfqjeffzfm5fuqzycxst4l9zquiarplssegccndalezlq1rnze00hocxfuqavd_bwe.
LifeBreath RNC5-ES是659美元。链接在这里:
http://www.hvacquick.com/products/residential/HRVs-and-ERVs/Residential-HRV-ERV/Lifebreath-RNC-Series-HRV-Heat-Recovery-Ventilators?gclid=CjwKCAjwlIvXBRBjEiwATWAQIkaRAPwnbjGzx_7qT5WcemgQUXP0AMvCIRGEXSv5RIt9CVyGmSpTvRoCoR4QAvD_BwE
谢谢马丁。供应院不会在国际上发货,但另一个是。希望我真的可以找到其中一个在加拿大购买(两者都是加拿大制造商),但我期待他们会告诉我他们只向专业安装人员出售。
如果您正在寻找能源之星评级的便宜HRV,请查看kijiji。很多房主不知道他们做了什么或者他们不起作用,因为他们安装不当,你可以选择一个百块钱。您只需查找您发现的单位的规格,以确保它是能源之星评级。
例如:https://www.kijiji.ca/v-heating-cooling-air/peterborough/vanee-hrv-model-60h/1342374634? enablesearchnavigationflag=true.
$ 175 ...能源明星......不能比这更便宜......
编辑:刚注意到您要求提供120 CFM的人。60h将无法实现这一目标。
特雷弗,
Midebec携带Fantech并将卖给房主。那就是我买了我的HRV的地方。那说,yumer的想法看起来像是一个伟大的想法。
我设法在伦敦少于600美元。Zehnder正在加紧,据说有一个解决建筑检查员的解决方案,在这种情况下,我不必走下这条路。在这落下的情况下,我绝对需要一个备份计划。也会检查kijiji。