我的客厅里有一个旧壁炉,上面有一个很大的砖壁炉。烟囱在重新装修时被撞到了屋顶线以下,但通风的阁楼上仍然有6英尺厚的砖。
在冬天,如果烟囱本身空气密封良好,砖烟囱的热量损失是否可以测量?很紧,我用雾警查过了。
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜寻及下载施工详情
你真的想删除这个列表吗,?
这不会删除你保存的文章,只是列表。
在beta站点预览期间,此功能已暂时禁用。
回复
当然,热量损失是可以测量的。只要有合适的设备,什么都可以。当你看空气密封时,重要的是要密封烟囱内部和烟囱与框架之间的空间。一旦你有了良好的气密性,热量损失就会大大减少。但与绝缘相比,砌体仍然是一种非常差的绝缘体。最好的处理方法是把烟囱砸到阁楼的地板上,然后在顶部密封和绝缘。
这真的是我想做的,哈哈。我只需要再多一个人同意我就能确定我没疯。肮脏的旧砖明天就要拆了。
除非你喜欢壁炉,否则我建议你把整个壁炉都搬走。这样可以腾出一些空间,甚至可以节省一些财产税。我曾经有一个退役的壁炉,我发现我的财产评估包括每个壁炉的标准2500美元(10年前)。评估人员通常在不进入房屋内部的情况下进行工作,而且大多数人很有可能不会检查是否有匹配的烟囱。
柴火炉子有什么不同吗?这所房子有两个壁炉,一个被改成了柴炉,我想我也会这样做。
嗯,我今天开始拆烟囱,大概拆了一半,我妻子发短信给我,她把孩子带到他的房间,因为灰尘从底部冒出来了。
我甚至没有考虑过100年历史的砖的石棉含量……我测试了绝缘材料(岩棉)……但听起来砖头也一样糟糕。叹息……希望没有其他形式那么糟糕。
根据美国环保署的说法,“煤渣砖、砂浆、砖和水泥地基通常不含石棉,通常不会被取样。”https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://cfpub.epa.gov/adi/pdf/adi-asbestos-a960020.pdf&ved=2ahUKEwix97iYh4jwAhWkneAKHR1CCC0QFjAEegQICBAC&usg=AOvVaw3XF76ICYl-1wTtaEkOJlBQ
你看到春天的好天气了吗?打开排风扇在阁楼上制造负压,并在一楼打开一扇窗户。用塑料和胶带封住壁炉。煤烟和二氧化硅粉尘对肺部有刺激作用,你要让它们远离室内,戴上N95口罩。
谢谢你!我的谷歌搜索让我相信旧的砂浆几乎都含有石棉——很高兴事实并非如此,感谢这些信息!你提到的其他事情我也做了——是的,今天阁楼上的天气很好!
烟囱已经被演示到阁楼的地板上,顶部有4英寸的XPS和大量的乐泰泡沫。我把大约12英寸的吹过的岩棉推到上面,这一天就结束了。
做得好!
良好的工作。我猜你满身都是煤烟。去洗个澡犒劳自己吧!