烟囱追逐绝缘
我读了很多关于这方面的文章和论坛帖子,但并没有达成很多共识,而且每个答案似乎都非常具体。这就是我的箱子!我正在安装RSF Focus 320[编者按:这是一个带玻璃门的人造壁炉;壁炉是用来烧木头的。在一个新的建筑住宅在NC与外部燃烧空气和连接到我们的HVAC系统分配热量。
http://rsf-fireplaces.com/en/focus-320-woodburning-fireplace#mc
它将是一个追逐,其中绝大部分将在信封内。大房间有16英尺的天花板,屋顶没有通风,用封闭式和开放式泡沫隔热。见附件的外部视图详细介绍了追逐的暴露部分。
我想把这个细节弄清楚,因为我们现在的房子也有类似的设置,我们有时可以看到冰在壁炉的进气口上,尽管在追逐中有很多绝缘(尽管它是外墙追逐)。
无国界医生组织手册中关于追逐的章节(虽然他们指的是外墙追逐)说:
“如果你所在地区的气候非常寒冷,将烟囱与顶部隔离,以保持烟囱温暖,增加通风,并减少杂酚油的积聚。我们还建议将追逐的天花板隔热,就像它是在阁楼空间。这将防止冷空气通过壁炉进入安装壁炉的房间。”
所以我的问题是关于正确的隔离方法。我是否只担心暴露在外面的追捕区域?我要全程追踪吗?如何使屋顶隔热?烟囱需要清理2″,那么那个空间会不会只是一个永久的漏洞?
谢谢你的建议。
回复
凯文,
首先要遵守壁炉厂家提供的安装说明。
第二,要遵守金属烟囱厂家提供的安装说明。
一些金属烟囱规定绝缘接触是可接受的;另一些则明确指出需要维护一个空域。
一般来说,在烟囱附近使用的最好的绝缘类型是矿物棉绝缘,它是耐火的。
不用说,你需要定义你家的热障。你家的空气屏障必须与热障相邻。这种类型的烟囱追逐通常会在热封套中引入空气泄漏,除非你得到正确的空气密封细节。
Q。“我只担心被外界暴露的猎区吗?”还是全程都由我来追?”
把整个追捕过程隔离起来是个好主意。
Q。“怎么把屋顶隔离起来呢?”
答:你将把你计划安装在猎场墙壁上的“墙”绝缘材料——大概是矿棉棉球——一直延伸到顶部,这样矿棉就会接触到为猎场顶部提供天气保护的金属帽。
Q。“烟囱需要留出2英寸的空隙,所以那个地方会永远漏水吗?”
即使你必须保持2英寸的空气空间——一个没有绝缘的空间——你也应该能够保持一个紧密的空气屏障,用金属闪光和高温硅胶填塞。