Ryan Lewis - 4A区|发布了一般的问题

有人可以指出我在墙上装配使用泡沫的规则吗?我的承包商来喷洒天花板(最后!),这一切顺利,但他还在2×4壁的一小部分中喷洒4“闭孔HFO泡沫。墙壁组件是“旧”灰泥+粘附贴在船上。请参阅附件。

我现在关注水分,因为这种墙壁不能晾干到内部。我需要要求承包商删除这一小部分吗?见下面的照片。

外部灰泥还是shippiprap有风险吗?

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. Ryan Lewis - 4A区||#1

    撞。

  2. 德克里主克||#2

    闭孔喷雾泡沫是蒸气不透水的。你希望墙壁能够从泡沫中的两个方向晾干,否则你有一个蒸气陷阱。

  3. 专家成员
    Zephyr7.||#3

    这里你可能不会有问题。在里面,你应该对内部烘干。在外观上,唯一要考虑的是灰泥。我没有太多的灰泥经验,这就是为什么我以前没有评论。在厚的层叠层中关闭细胞喷雾泡沫 - 你在这里有哪个 - 是一种蒸气屏障。如果您在该墙壁组件的外部存在气隙,可能足以防止任何主要问题,只要间隙向外部通风即可。

    账单

    1. Ryan Lewis - 4A区||#4

      对没有气隙。它实际上是灰泥附着在木头附着的纸上 - 现在附着在泡沫上。

      我要求承包商将其抛出至1“或更少。

      1. 专家成员
        Zephyr7.||#5

        如果您将删除喷雾泡沫,您可能希望删除所有它 - 留下任何一层。这里有一点点残余泡沫,还可以尽量避免使用实际层。

        账单