地下室基础冷敷液体防水膜
我正在确定地下室地基的规格。已经看了这里和其他地方的许多细节和文章,将在基础和基础之间添加毛细血管裂缝,以及足够的排水管道,碎石,基础上的织物(可能是内外),水池系统和泵。地下室内部连续保温。
至于防水,我想指定一个冷应用的液体防水膜之前的窝排水垫。我已经看到Tremco Tuff-N-Dri在这里提到了几次,作为一个测试流体静力头阻力。升级版Tuff-N-Dri XTS已经测试到12英尺的静压头,这将是我将使用的一个。
然后我在我的研究中遇到了WR Meadows Mel-Rol LM。他们指定了48 psi,即110英尺的静压头。太棒了!我想。然后我开始思考,一个类似的沥青基聚合物改性液体应用膜,怎么可能有十倍于Tremco产品的静压头阻力?这是不是好得令人难以置信?Tremco的测试是ASTM D- 5385,这是适当的测试。Mel-Rol引用了ASTM D751,这是对防水织物的测试。Mel-Rol还声称零挥发性有机化合物,我觉得这很奇怪,因为SDS列出沥青和油基料为主要成分。
我想我的问题是,有没有人使用Mel-ROL LM之前,他们声称的静压头阻力几乎是Tremco Tuff-N-Dri XTS的10倍好得令人难以置信?
附件是产品表和规格。
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
我猜你想要达到的是防潮,而不是防水。防潮是阻止水从地面转移到你的建筑,这是大多数住宅建筑的标准。看起来你计划使用的组件是经过深思熟虑的,应该是足够的,但防水膜的应用可能是不必要的。排水管道,碎石(无细)和凹垫将解决任何水通过毛细作用进入,你可以使用防潮材料代替防水材料。
当你的地基真的在地下水位内,并将受到大量的静水压力时,就使用防水。材料和系统开始看起来更像屋顶,而不是典型的墙壁。
在酒窝垫前喷洒沥青基防潮喷雾是这里的常见做法。我试图达到一个额外的防水水平作为一种保险,而不诉诸于一个更强大的剥离和粘贴解决方案的额外成本和复杂性。
检查该系统:https://www.dorken.com/en/our-products/products/residential/delta-ms.php