275平方英尺泳池房的暖通空调建议

罗伯·亨特|发布工业制品

北加州第3气候带。非沿海地区,尽管由于海洋风模式,大多数早晨和晚上显著的早晨湿度。建筑djng有一个BR和一个浴室,2×6的墙壁通过闪光和电池绝缘到标称R28(空气密封外部,所有接缝上的3M 8067), R40闭孔泡沫天花板。冷热负荷相当小…我没有计算过,但即使门窗玻璃有150平方英尺,也必须在9K BTU以下?

想象一个壁挂式的迷你分裂器,但找到一个足够小的并不容易。然后我突然想到,你们其实知道什么是最好的选择来加热和冷却这个空间。你有什么推荐的吗?如果这是一个因素的话,瓷砖地板上安装了暖热电缆,以在冬天舒适(我确实有太阳能来抵消一些/大部分虚假的电力使用)。

感谢您的建议和/或问题,
抢劫

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 查理•沙利文||#1

    这是已经建成的,还是正在建设中?

    第一步是计算载荷。

    一个微小的分裂可能刚刚好,或者它可能太大。如果它太大,一个想法是考虑如果你有其他的加热和冷却需求,你可以用一个空气-水热泵,它可以有多种用途。

  2. 罗伯·亨特||#2

    这是一个新建筑,一个独立的项目(除了游泳池加热器,不会进入很长一段时间。使用Loadcalc,制冷是3K,加热是8K(大部分是平板地板和滑块),我怀疑如果我做一个真正详细的计算,它会更接近6K。