外部石庭院的凝聚

v Larson.|发布能源效率和耐用性

如果是这样,这可能是错误的区域,抱歉。但是,我住在德克萨斯州的北德克萨斯,温度可以从日常生活中显着摆动,湿度可以坐在大约70%的风中,风很小。

问题是它在我的3面光滑的石材瓷砖露台上产生了沉重的冷凝。我没有冻结温度创造冰的问题。但是在冻结水时,在试图走在表面时,水会产生一个主要问题。很多滑倒。我有一个有助于但我想试图防止地层的粉丝。

有什么建议?提前致谢。

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    v larson,
    在长期冷咒后,每当你得到一个温暖,潮湿的天气的咒语,会发生这种凝结。我最近注意到了我的车库平板上的现象,当一个坚硬的冻结后天气加热。

    理论上,您可以通过在石块和基板之间安装一层刚性泡沫来限制现象。泡沫绝缘将使瓷砖加热,并将它们与下面的冷地分开。但我不认为这么昂贵的解决方案值得实现。

  2. 专家成员
    达娜·迪斯特||#2

    N TX的地面并不是真的很冷,平板下的近表面污垢将与每周平均室外温度大致相同,几乎总是高于过夜露点。(深沉的Substeil Temps在60年代,经过漫长的夏季,Temp一只脚或两个下降可能在70f的北方。)在板块下绝缘可能会使问题更差,更好。

    在TX中,更有可能是露珠是由露台平板的表面而不是夜空而引起的,通过向(辐射冷)夜空辐射而不是对亚土壤的电导率。遮阳篷上的遮阳篷/阴影可能会限制露露在露水上的露水量,而是在辐射冷却的遮阳篷上形成,并且至少一些从板坯中辐射的热量将反射或重新辐射回到板坯。

    在那些晴朗的夜晚,高辐射率屋顶的温度比周围的空气温度低5-10华氏度是很常见的,这造成了巨大的日间波动。露台则呈现出了同样问题的更高质量版本。如果它是一种多孔/吸收性更强的石头,你可能永远不会在这些沉重的露水夜晚看到液态水,但这可能可以通过在露台上放置几块方形的砂岩或石灰岩来测试。你也可以用泡沫溶液测试这一隔热方案,将一块相同的石头放在露台上的一块泡沫上。石材封口机的处理,以防止染色可能会加剧问题,限制了毛细吸取露水进入石材的速度。

  3. Nick T - 6a(Mn)||#3

    我以为有一些混凝土/石材封口剂产品被销售为“防滑”应用?