软木喷雾与特定的墙壁组件
我们正在建造一个钢架的小房子,有大教堂的天花板(没有阁楼)。它有拉链系统r护套在外墙,和岩棉绝缘之间的钢螺柱。屋顶与墙体组件的不同之处在于,它包括OSB拉链系统,在拉链系统顶部有多层polyiso硬质保温泡沫板,而不是针对钢螺柱。
所以,我的问题是:在室内轻质镶板墙上/天花板上使用软木喷雾会不会引起任何问题??我们想使用软木喷雾作为一种提高我们家能源效率的方法,但不确定我们独特的组件是否会受到影响而不是受益。
谢谢你!
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
涂层的厚度是多少? R值是多少?
谷歌向我展示的产品看起来更像油漆。
如果它不超过1/4"厚,请看://m.etiketa4.com/article/an-insulating-paint-salesman-is-tripped-up-by-his-own-product
通常情况下,热软木喷雾在3/16英寸处喷洒。据称它的u值为0.068,与R-14近似。据我所知,这不是一种涂料,文章也没有提到软木塞,所以我猜热软木喷雾是一个不同的类别。它不是作为唯一的绝缘材料来销售的,更像是一个额外的保护层。
完全是废话。
软木在R3到R4 /英寸之间。为了在3/16”达到R14,你需要真空隔热板。你最多只能看到r0.6。当涉及到绝缘时,没有魔法,你需要空间来获得R值。
无论保温量如何,钢墙通常在R7到R10之间,所以R6.6外保温使内外保温比接近50%。有了这么多的绝缘材料,你就不会有凝结的问题,无论内部表面完成。往上面喷软木塞不会有任何效果。
无论内部装修如何,最好是在温暖的一面设置一个合适的空气屏障。
Eva7,
你住在哪里?气候区很重要。什么是ZIP包套的r值(或它是没有集成泡沫的常规ZIP)?
我住在气候5区(北马里兰州)。用于墙壁的ZIP护套的r值为6.6(因为它是由粘在OSB上的刚性泡沫板制成的)。屋顶拉链系统OSB是屋顶的常规;没有粘泡沫,所以我们计划在护套的顶部增加至少3英寸的硬质泡沫板。