80%的煤气炉能把氡拉进家里吗?
我在俄勒冈州波特兰拥有一套1930年的复式公寓,现在正开始逐步更新。我要做的第一件事就是拆除地下油罐,安装煤气炉。我正在尝试选择是使用80%的熔炉还是90%的熔炉,并在权衡以下想法:
1 -在地下室板下有一个氡缓解系统,板上有几个裂缝。既然80%的电炉使用的是大气燃烧它能给建筑物减压到足以将氡带入地下室吗?我认为,最初的氡测试是在夏天进行的,当时的熔炉还没有运行。
2 -在Martin Holladay于1/24/14发表的“关于熔炉和管道系统”中,Martin谈到了低温恒温器的设置点会导致冷凝炉热交换器的腐蚀。由于这些炉子是出租的,我无法控制恒温器,我不太确定是否要安装冷凝机组,因为可能需要额外的维护/更换。
这些都是令人担忧的真实原因吗?我很感激大家的意见。
谢谢,
赛勒斯·柯林斯
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
塞勒斯,
你没有告诉我们你们是采用主动减氡系统还是被动减氡系统。如果系统是活跃的(有一个风扇),熔炉不会影响您的氡水平。
不管你有什么类型的氡缓解系统,你应该用高质量的填充物填缝板的裂缝。
一旦你的裂缝被填上,我就不用担心在大气中通风的熔炉对你氡水平的影响了。
你的房客不太可能把恒温器调得那么低,以至于你不得不担心热交换器里的冷凝。但如果这种想法让你担心,那就买一台80% AFUE的炉子吧。
谢谢马丁,
氡系统是活跃的,所以我不用担心。至于热交换器里的冷凝,我还没有找到很多信息,说明这有多普遍。
在新英格兰的度假屋中,热交换器的凝结现象很常见,他们可能会把室内恒温器调到45-50华氏度(约为摄氏45-50度)或为管道提供防冻剂,但在满屋居住的住宅中却很少见。
那些宁愿花钱买毛衣而不愿支付取暖费用的吃苦耐寒的人可能会让租来的房子保持凉爽,但即使在俄勒冈州波特兰的隆冬季节,被动式太阳能(“明亮的云”)的收益也可能会让房子足够温暖,而不需要开炉子,对吧?: -)