嗨,我要拆除一个老房子并在同一个地方建造。老房子有2英尺的污垢爬行空间和10x10ft地下室。新房将有一个混凝土板,40英尺32英尺。我想知道是否有人有利用地下室和爬行空间设计这座新建筑的想法。我计划向工程师询问使用爬行空间进行水平地培养。我正在考虑在地下室找到一个雨水粪便。我只是想在填充洞之前考虑这些可能性。有人有这种情况的经验吗?

答复

  1. 沃尔特Ahlgrim||#1

    您的问题是您的新板坯需要一个非常坚实的基础。如果在板块下的地面沉淀的地面,平板将破裂和转移。现在左侧左侧倾斜到裂缝的左侧和另一侧倾斜另一方面,另一个方式在板坯上的间隙下的间隙很小但是20英尺上的间隙想要2英寸。这将试图撕裂房子。

    通过令人担忧的不担心不粉碎热交换器,填充填充很困难。

    询问工程师承包商需要停止填充地下室和紧凑次数,然后添加更多填充我的猜测大约每8英寸。

    在一个理想的世界中,当不可能的碎石填充时,板坯将在不受干扰的土壤上是下一个最佳选择,因为它倾向于将其锁定到位。

    我说,如果你想要一个洞挖一个新的一个不会在板块下方的地方,或者如果可以将其耗尽到夏令时。

    沃尔塔

  2. 专家成员
    Zephyr7.||#2

    我会看到是否有可能将现有的地下室用作机械空间。你需要一种方法来在那里下来,所以楼梯间将不得不配合你现有的设计。然后,这只是将地板框架上面的问题(假设基础墙体状况良好),并从而达到房屋其余部分的地板的板块。

    账单

  3. 奥斯汀G.||#3

    不仅仅是什么,我只需一定要有一个坚实的毛细血管休息和一个疼性的子平板绝缘层!

  4. 专家成员
    阿科斯||#4

    我周围有偶尔的旧家园,在级别的地下室建造了部分板块。这些地下室通常用于设备,为您提供DHWT和HVAC的优点。

    我会保留爬行和地下室并使用它们类似的方式。除非你有地面水问题,否则没有意义。确保隔离并照顾排水。

    地质循环需要面积,房子下面的部分面积远远不够。我可能只是一个预热器的HRV/ERV,但即使有很难得到任何投资回报率的能源节约。