爬行空间绝缘

Boggy17|发布了一般的问题

我有一个大的爬行空间,我的房子的长度与混凝土楼层和块基础。爬行空间倾向于将水置于其中,这似乎主要来自基础的外部墙壁中的一个凝结。爬行空间中唯一的绝缘位于一些热水堆管上。基础上没有通风口,并且两个入口点都被正确密封。

我的一楼都是硬木地板,非常寒冷。我们已经更换了所有的窗户和门,并在搬进后不久将房屋妥善地密封,所以看起来爬行空间是主要的罪魁祸首。唯一的其他问题似乎是来自我的水槽柜和洗碗机的漂亮大型草稿。

我的主要问题是基于爬行空间的设计,我应该考虑什么类型的绝缘技术?喷在所有托梁上,只喷在边缘/密封周围?托梁上的玻璃纤维?

规划在春季/夏季时这样做。请帮忙!

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    Brian Pontolilo||#1

    嗨Boggy17。

    没有通风口而且没有绝缘,我想知道这个爬行空间的意图是什么,尽管它真的没关系。

    如果您确定水是冷凝的结果,如果您不在易于洪水的区域,则可能会继续将您的爬行空间转换为密封,或不辩护的爬行空间,这应该有助于凝结和舒适问题。。这应该有用:构建一个不常用的爬行空间

    如果您不能排除泄漏的爬行空间墙,您应该在改造空间之前调查和处理水问题。