卡罗琳·奥尔|发布能源效益及耐用性

房子建于1962年,地板下面没有隔热层。我有R-19闭孔喷雾泡沫,或玻璃纤维的报价。这个地区是西雅图。任何建议吗?谢谢。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    卡洛琳,
    我不认为玻璃纤维绝缘材料适合用于爬行空间,所以我建议你安装喷雾泡沫。

    有关详细信息,请参见建立一个无通风的爬行空间

    在大多数情况下,它是更有意义的绝缘爬行空间墙比它做地板搁栅之间的绝缘。然而,如果你最终在地板托梁之间进行绝缘,你应该知道,在你的气候区(海洋4),建筑规范(例如,2009年的IRC)要求地板绝缘的最低R-30,而不是你的绝缘承包商提出的R-19。

  2. 大卫Meiland||#2

    这些投标是为了让搁栅绝缘,还是为了爬墙?

    如果你要对托梁进行绝缘,我和马丁的看法不同,他似乎没有被我们读到的许多关于喷涂泡沫的故事吓倒,这些故事没有完全粘在框架上,安装后从框架上收缩,有空气通道,等等。当然,许多安装可能是好的。

    如果你要给墙壁隔热,你可以考虑硬质泡沫。

    我用纤维素绝缘搁栅。首先,我们将整个地板密封起来,然后安装一种叫做“canvex”的厚织物,然后将整个地板紧密地包裹起来。据我所知,它运行得很好。我们目前正在以类似的方式做另一个房子。我没有很好的机会使用喷雾泡沫安装器,所以这对我来说不是一个很好的选择。

    马丁对规范要求的看法是正确的,但这通常不适用于改造工作,至少在这里,检查员将接受安装到框架的整个深度的绝缘。如果你有一个2x8的地板框架,你可以用纤维素得到大约R-25。