GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

狭小空隙光束布局

alexallo|发布能源效率和耐久性

嗨朋友,

长期读者,第一次海报。我正在寻找一些关于我修复一些地板反弹/凹陷的计划的反馈。

房子的布局很简单,62×32的一角是20×20平板车库。地板搁栅为2x10,中间间隔为16″。跨度近16英尺。这所房子早已无人照管,多年来一直湿漉漉的。景观排水系统差,洗衣机漏水,烘干机的通风管道通到爬行空间,导致地板托梁下垂,主梁末端腐烂。还有很多霉菌。

目前的设计符合规范,我住在一个几乎没有建筑规范要求的农村地区。我没有试图修复受损的托梁和所有下垂的区域,而是决定通过增加两根横梁将跨度减半。我真正需要的是梁的尺寸,和桥墩的数量。我有大约30″的头部空间,我想做最少的挖掘可能的基础。现在我倾向于使用工字钢。我想我能从现在的门里挖出20英尺长的一段,但可能得缩减到15英尺。由于这是一个超出了代码修复的问题,而且这个项目不支持高转售价值,所以我决定不从PE那里寻求工程解决方案。采用工字钢的主要目的是限制支撑所需的立柱数量。对我的计划有什么反馈或建议吗?这是值得的,还是我应该继续使用双2×10? Pier spacing suggestions?

布局。谢谢!

文件格式

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,立即访问绿色建筑的最新发展,研究,和报告的领域。

回复

  1. 乔尔chee||# 1

    Weyerhauser的Forte是一个免费程序,可以让你确定托梁和横梁的尺寸。需要一点学习,但非常有价值。当然,这都是木制产品,所以没有钢。网上也有一些免费的钢梁计算器。你可以根据建筑规范算出基础尺寸。国际居民守则可以在网上找到。

  2. 伊桑福利||#2

    如果你知道如何正确使用,Forte是极好的。你可以根据安大略省建筑规范中的表格来确定梁的尺寸。一直翻到第2部分的第9部分底部,你会发现建造木梁和钢梁的桌子。跨度是米,如果你是美国佬,最好带个换算计算器。试图链接到一个副本的OBC,但我被拦截作为垃圾邮件。

  3. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 3

    确定钢梁的尺寸比确定木梁的尺寸更棘手——对于“I型梁”(技术上称为w型截面,这种类型最常用,因为它具有最强的整体强度重量比)的每个标称尺寸,每英尺的重量范围很大,这意味着强度或刚度变化很大。我知道如何确定钢梁的尺寸,有时我自己也会,但我不知道任何关于跨度桌子的经验法则或书籍,因为有木制框架。有很多变量。小的钢梁不比小的木梁好多少。跨度越长,每个立足点需要更大。如果基础太小,土壤就会压缩,梁就会与搁栅失去联系。有几种方法将钢梁连接到柱子(和托梁),但这取决于情况,柱子的类型等。工程师能够快速地进行这些计算(可能使用软件,尽管你的情况是相当直接的),将有标准的细节和你所在地区的成本想法。一些钢铁制造商的员工中就有工程师。

  4. 班尼特G。||# 4

    冒着忽略这一点的风险,我将建议另一种方法。

    我认为问题是你的地板是“有弹性的”,在跨度的中间部分凹陷。它们可能在2x10x16'@16"的跨度极限。我猜你是在解决湿气问题——大量的水进入,地面湿气上升。

    如果你觉得地板结构稳固,目标是减少反弹和地板水平,我将使用木梁(MM建议的3-2xnn或2-2xnn+1/2”作为头部,也许打破你的隔墙下的40英尺长,在一个间距工作的千斤顶和2x2堆4x8x16固体煤渣块或预制柱脚。

    随着地板结构的调整,你将不得不在一段时间内调整千斤顶来平整地板。

    我在一个老房子的厨房地板上做了一个更小的尺寸,我喜欢有点下垂和有弹性的地板,使用一个2+1/2“2x10x~10'”的头,由中间的一个jackpost支撑。

  5. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 5

    Alexallo,因为你是一个长期的读者(我在拖延),我给你计算了一下。我不是一名注册工程师或建筑师,所以这只是概念上的。如果这是我的房子,我将遵循你的策略,我会考虑将桥墩间隔约16英尺,使用24英寸x 24英寸的基础,并从以下梁中选择,以获得L/480偏转(或更好):
    (3) 2x12(有点小的偏转,但超过L/360)
    (2) 1 /4”x 14”LVL(萌度=2.0)
    (3) 1/ 3“x 11 1/4”LVL
    W8x24 A992(或A36)钢梁

    如果你改变墩距,显然这些计算是错误的。如果地板上有结构载荷,这些计算是错误的。基本上只要假设这些计算是错误的,但也许足以为你指明正确的方向。

  6. alexallo||# 6

    谢谢大家的回答和反馈。我正在努力掌握Forte软件,我真的很喜欢它,感谢参考。

    迈克尔,我很感激你帮我跑腿。我的立足点刚刚好,但在平衡木上的身材偏小。20英尺高的W8x24是500磅重的横梁,没有一个庞大的团队我是不可能把它做好的。我想我得多建一些桥墩,这样跨度就会短一些。

    贝内特,我的第一个计划是用几个标准街区。但是之前的主人试过了,他们把千斤顶的柱子弄弯了。去掉它很有趣。梁满足设计下10磅死,30磅活在L/240,所以一个拉伸,但技术上可以接受。我们的厨房里有花岗岩,但它在车库后面的11英尺跨度以下。我和妻子都喜欢石头,正打算扩建主浴室,换上大理石。现在的托梁肯定承受不了,所以我觉得用浇筑底座替换梁才是我真正的解决方案。

    等这些修复工作完成后,我就会把这段履带密封起来。然后还没有决定使用暖通空调湿度控制或除湿。我倾向于使用德胡,但与我目前的修理相比,这只是一个小问题。

  7. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 7

    亚历克萨洛,我犯了一个错误——你可以用w8x10跨越20英尺,这是一个更容易控制的重量。这就是为什么你不应该相信网络工程的一个很好的例子。

    在20英尺处,你的脚应该更大。在这个跨度上,每个脚上有8000磅的重量,所以这不是一个微不足道的负荷。再次强调,如果你想走这条路,我强烈建议你投资几美元给专业的设计人员,他们可以确保你所做的是安全的,而不是浪费时间。我不想在不知道我的结构是安全的情况下安装大理石(或其他昂贵、易碎的材料)。你必须有一个良好的基础。

    顺便说一下,IRC代码中除了卧室以外的楼层的最小值是40 psf和L/360偏转。除了最差等级的框架木材满足这些规格在您的跨度-再次,假设您的托梁上没有额外的负载。

  8. T卡尔森||# 8

    迈克尔,你从哪弄来的钢梁承重台?我的建议是,40/15口径的20英尺需要w8x18和w8x10口径的16英尺36千克钢。8的支流宽度。

    亚历克萨洛,我猜你第一步是消除霉菌。

    第二步,处理腐烂的主梁末端。即使你安装了两个跨中梁来承载整个楼层的荷载,它们也不能支撑一个8英尺长的悬臂,所以你不能忽略你现有的主梁。

    40磅活载和15磅死载,8英尺支流忽略端壁是496平方英尺,每平方英尺55磅或27280磅或440磅每直线英尺梁需要承受。如果有必要,将梁的尺寸和所需的间距调整到此。2层11 / 7/8“2.0 LP LVL通过总负载在16'6“L/360的支持跨度。你想要更好的偏转缩短跨度(我会,L/480分钟,pref. L/720,我认为TCNA要求最小L/720大多数安装)。还有一些其他的细节我就不细说了但是你已经有一个支撑的地板了,所以如果你想的话,可以疯狂一下。

    Michaels关于基础的建议并不准确,更长的跨度并不意味着更大的基础,基础的设计取决于你的承重土壤类型,显然,基础上的总负荷。

    既然你在爬,我会让你自己更容易,在更短的跨度和处理更轻更小的梁材料的基础上增加更多。你可以形成并倒在泥土上,你不需要挖它,除非土壤被打扰了。

    我想是钢铁联盟?可以下载钢梁容量表,所有LVL制造商发布跨度图表和材料性能。老实说,你可以做一些做作的东西,它永远不会给你一个问题,我看到在我进入的房子,令人惊讶地工作了很多年,但我不会泄露。

  9. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 9

    T Carlson,摘自AISC钢结构手册,这是一本很久以前的大学教科书,关于36 ksi钢的允许均载表。(当然50ksi钢也可以。)根据设计荷载计算挠度;我不记得具体是多少了,但我确定它低于L/480——尽管L/360符合标准,在这个范围内它可能会感觉有弹性——如果你打算这么做,你可能最终会得到一个感觉坚实的地板。我用了10磅的恒重,因为这几乎已经足够了。

    我没有检查Fb,但在无支撑跨度的最大允许力矩图上的一点插值使它看起来应该是好的。我知道这不是正确的方法但对于这种情况来说已经足够准确了。我没有也不知道哪里可以买到标准的钢梁跨度表。我想让指挥官明白我的计算是不可信的。我也倾向于自己计算LVLs和尺寸木材,对我来说,这比看代码书更快,但无论何时我比较结果总是好的。

    关于基础,我想我可以补充说,“在所有其他条件不变的情况下,扩大跨度会增加基础上的负荷”,但这似乎是常识。我粗略计算了一下16英尺的跨度,他提到要把它增加到20英尺。在16英尺1500psi的土壤(最糟糕的普通土壤,但通常用作边界条件)中,他需要大约24英寸的方脚。20英尺的身高,他需要不到30平方英尺的土地。我再次明确表示,他应该亲自和有执照的工程师谈谈。

  10. alexallo||# 10

    T Carlson,我见过的所有表格都是基于端墙和一个主梁。我认为这些并不适用,所以我试着做了真正的数学计算。我不是工程师,但我有工程背景,喜欢学习如何找到真正的答案,而不仅仅是经验法则。

    我附上了我对福特的计算。假设我输入的所有数据都正确,它计算出每根托梁要支撑634磅的重量。对于梁尺寸,我想我可以通过除以1.33(中心16英寸到1英尺)将其转换为线性lb/ft。这给了我476磅/英尺的线性重量。在我的计算中注意,屋顶荷载不包括在内。因为没有内墙承重墙,所以我觉得没有必要计算外墙的点荷载。

    我移动我的码头间距到10',以最小化梁的大小。复地光束大小给了我如此巨大的要求,我感觉我一定是在某个地方的数据输入中犯了错误。我还注意到它在L/999+时给了我偏转,这让我觉得我做错了什么。如果是L/999+,那就是过度建造了。尤其是在这样的房价水平上。目前的主梁只是一个2x10的三层结构,跨度为8英尺。

    对于地基,它们需要很深。非常松散的泥土。由于白蚁的破坏,我一直在沿边缘更换顶板,我可以用千斤顶提起4或5托梁下沉4英寸的标准块。在所有我认为可以承受过度建设的东西中,立足点在我的书中名列前茅。我住的那条街上的每一栋房子都有地基问题/维修。我觉得迈克尔的粗码差不多是对的。间距为10英尺,我想我将回到我最初的计划,18英寸圆形24英寸深。

    我对你的投入和帮助真是感激不尽。我喜欢学习这些解决方案。我敢肯定我不会喜欢执行它们,但这部分很有趣!

    文件格式 文件格式
  11. 乔纳森·布莱尼||# 11

    你检查过托梁是否弯曲了吗?把弓形托梁的中间顶起来并不能使它变平。你计划在一个小空间里做很多工作。我厨房的地板系统很差。我把整个地板系统都拆了,重新组装。如果我是你,我会重新考虑这个计划。需要你在泥土里爬上一整天的事,如果你能站起来,就会花上一个小时。一个新的地板框架将允许适当的绝缘和空气密封以及。全方位的更好的工作。

    乔恩

  12. 乔恩·R||# 12

    对于地基来说,它们需要很深。

    在我看来,你需要一直挖,直到挖到未被破坏的土壤,然后测量承载力。你不能预先确定深度或最佳立脚尺寸。另一方面,你可以重新垫片,如果基脚下沉一点,因为受扰动的土壤压缩。

    在你的情况下,任何增加的横梁将使地板更硬/更平,并安全。所以计算是有用的,但不是关键的。

  13. alexallo||# 13

    Jon R,说得好。虽然如果我降到24英寸,仍然有软的土壤,我可能会达到我的耐心的尽头,无论如何,倒一个基础。我在改造厨房的时候换了一堆底层地板,这确实让那个区域的维修更容易了。我想过在每一个需要浇脚的地方拉上一块布。甚至想过试着在那个区域装一个螺旋钻,但老实说,爬行空间不像我去过的很多地方那么痛苦。再加上这里有十英尺的地基,这可是很大的一层。我有几个青少年在教堂找工作,那里会教他们职业道德。10美元/小时并没有听起来那么令人兴奋。

    所有的,有兴趣的人可以参考一些图片。

    琼恩,他们大部分部位都是弓着和弓着的,但不明显。除了烘干机通风口吹了十年的那个。我得把那家伙弄平。和我一起工作过的几个人用千斤顶把背弯了而没有把末端抬起太多。我只担心把石头扔进浴室里。另外两个将有12英寸x12英寸的瓷砖,这些是足够接近水平与健康的背板和平整的化合物,他们会很好。房子的其余部分将是2号质量的实心橡木硬木。它会比底层厚,应该没问题。

登录或创建一个帐户来发布一个答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |