爬行空间是否通风;绝缘最好的方法是什么?
我正在建一个车间。地基建在基岩上(8英寸阶梯式基础混凝土墙与PT木膝部墙,使其上升到地板搁栅水平)。花岗岩的基岩是倾斜的,因此下雨时从高地排水。地基的周长(29 ' x 20 ')将采用砾石和渗水瓦。
无论我的排水计划如何,花岗岩表面都会有水分。
我的问题是:
1.我要在爬行的地方排气吗?
2.绝缘地板的最好方法是什么?
我住在新斯科舍的哈利法克斯,和北缅因州很相似。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
是的,通风口的爬行空间井(1平方英尺每150平方英尺的地板)。绝缘地板托梁与任何batt或吹绝缘你选择,然后安装一个热中断/辐射去耦/蒸汽屏障2“箔面聚异氰脲酸刚性板绝缘。
如果这是一个经常加热的空间,你应该瞄准在地板上的R-38。
我同意罗伯特的看法。你要把自己和那块美丽的花岗岩完全隔绝起来。我只会增加一个建议,用绝缘材料(即密集填充的纤维素)将搁栅腔封紧。您的组件不能呼吸到爬行空间,将有呼吸到楼上的房间(通过胶合板或其他地板覆盖?),所以您将想要抑制冷凝水滴的形成,特别是针对罗伯特的组件的聚碳酸酯。
至少有1/3的r值在搁梁外面(下面),聚碳酸酯上应该没有凝结。
罗伯特的牌胜过我的。
我会在潮湿的花岗岩和爬坡面上加上塑料薄膜。
也认为更好的解决方案是建立在隔热水屏障保护板。
确保你的爬行不是坐在100% rh。