1870年回家的改造密封地下室和爬行空间
我想创建一个密封的爬行空间和地下室,以实现这样的已知益处,并防止损坏新的HW地板将安装在一楼。我熟悉这个过程和各种方法来实现类似的结果。我正在寻找反馈BC有一些障碍使得安装有点棘手以及可用的新产品。我们一直在这里,并在下周设有鼓风机门测试。我应该补充一点,我们将在阁楼中的春/夏天进行一些改进,以等待审计员的建议。大约1/3的房子里面建造在楼梯后面的爬行空间上,这是一个紧紧的挤压和小跳跃到厨房下的爬行空间。这个空间连接到餐厅下的爬行空间,托梁的底部休息不超过污垢上方的脚,并且有着树根,看起来像滚动。房子的其余部分超过了大约7'所有的地板。锅炉在地下室。房屋的总脚印是1100sf x 2 Story = 2200sf我的计划现在是将底层拉到餐厅,以便访问该爬行空间。 Is there any other logical option? To take wisdom from Lstiburek and make it “air tight and vapor tight” the easy and cost effective solution is to use 15 or 20 mil vapor barrier throughout. I recently stumbled upon this product Delta MS which seemed promising for areas of the floor that might see foot traffic but the vapor perm rating is 0.3 yet they advertise it as vapor impermeable???
https://www.dorken.com/media/docs/products/Technical-Data_DELTA-MS.pdf预算将允许至少一些外墙绝缘。闭合电池大约是2.2英寸* ft在这里。NH 03857的NH 03857中的一点额外信息,于1870年建于1870年,坐落在花岗岩/石材基础上,在地下室观察到罕见的非常轻微的水入侵,通过在基础上修补几个孔来定位。蒸汽热量使我们穿过冬天的温暖,在过去的12个月中,我们只使用了1600个Gal燃料油进行了热量。75%的窗户已被更换,剩下的原始窗户有外部风暴。我相信你猜到了阁楼托托湾夫妇的几英寸以外的任何地方都没有绝缘。感谢大家花时间阅读这一点。
回复
威廉,
这里有很多问题。我建议您多读一些书,以便更好地掌握您可能考虑的方法范围。从这些文章开始:
“修理潮湿的地下室”
“建立一个不经常的爬行空间”
“使用凹坑垫保持地下室壁干燥”
这里有两个步骤你应该考虑一下,但你没有提到:
1.降低爬行空间和/或地下室中的泥土地板的水平。这项工作通常涉及一个根深蒂固的工具或短柄铲子,以及几个空的干墙桶和至少两个愿意接受低工资的强大青少年。在破坏基础之前,请咨询工程师。
2.用闭孔喷雾泡沫绝缘爬行空间和/或地下室的墙壁。
谢谢你的信息,马丁。我想要便宜一点,但在爬行空间的基础墙隔热似乎是一个明智的选择。
你好威廉,
您在描述您的建筑和解决方案时不止一次地提到绝缘。提醒一下,密封空气比隔绝任何空间更重要,尤其是你的阁楼。
当你们在复杂空间中管理水分和空气流动时,增加氡测量和可能/(你们所在位置:可能)的缓解。
彼得
谢谢你的建议彼得。我非常幸运能够在像GBA等论坛上积极分享知识。