Erik Olofsson|发布一般的问题

我们已经决定为我们的超级绝缘项目安装一个12000英热单位的无管道迷你分离器。设计温度为-32℃,我们有备用电阻加热。有人对其中一家有强烈的偏好吗?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||# 1

    在做这个选择时,你的冬季平均最低温度是比外部设计温度更重要的考虑因素。只有三菱“超热”机组的额定输出温度为-25摄氏度(其性能系数约为1.8,考虑到这一点,并不可怕)。它们会在零下28摄氏度时自动关闭,只有当温度再次上升到零下25摄氏度时才会重新启动。

    我在大金产品上见过的最冷的指定冷温度输出是-20摄氏度。它们将继续在低于这一温度下运行,但可能会在零下25摄氏度前停止运行。如果零下25摄氏度是你所在地区常见的夜间最低温度,我会在购买前咨询大金公司的工程师。

    Weatherspark.com拥有全球成千上万个地点的温度历史数据集。如果你不确定在某个特定的冬天气温到底有多低,你可以通过放大最近某个冬天最冷的日子来得到一个不错的答案。(每周或每月的块状温度并不能真正告诉你太多——你必须看看每小时的个别天的曲线图,这似乎是可能的候选者。)

  2. 杰瑞Liebler||#2

    三菱超热在零下20摄氏度时的热输出已降至9000以下。然而,18000BTU/h额定机组在零下20摄氏度时的热输出仍略高于12000 BTU/h。两者的价格相差几百美元。我肯定选大一点的。

  3. 金Kazama||# 3

    埃里克:你在卑诗省牟山,对吗?

    我建议买大一点的,因为价差太大了。
    和低温度可能三菱,因为他们有专门的设计为我们的市场
    就像丹娜所说的那样

    你会贴一张你的“山景”照片吗?
    :)

  4. Erik Olofsson||# 4

    如果我去三菱,更贵的单位,我应该如何关注SEER评级?也许r2000评估员会在这个问题上给我建议。
    我会给你找些照片的,jin。我们的项目就在近4000米的罗布森山旁边!

  5. Erik Olofsson||# 5

    丹娜,这是距离我们项目最近的气象站(往南90公里)的气象星火信息截图。

  6. Erik Olofsson||# 6

    抱歉,它不让我附上正确的图片。气象站在不列颠哥伦比亚省的蓝河,不过……

  7. 杰瑞Liebler||# 7

    埃里克,
    你会比在空调季节节省更多的取暖费用(通常用HSPF评级来描述,但它的测试不像你的气候那么极端)。(这就是SEER的意义)换句话说,接受过热提供的SEER,知道你做出了最好的选择。

  8. Erik Olofsson||# 8

    杰瑞,你不能买到相同型号但SEER评分不同的吗?

  9. 金Kazama||# 9

    埃里克:没有三菱先生的苗条和过热(你需要的)
    不同的SEERs是根据套件的大小(从26 @ 1/2吨下降到22)

    杰瑞说得很对,HSPF对你们/我们在北方的情况很重要,
    不幸的是,由于理论的限制,它并不能比现在更好。我被告知,在零下20摄氏度和东北方的Hyper Heat下,大约需要1.2COP。但在接近0摄氏度时,它会迅速上升到3.0,这将节省很多
    因为在采暖季节,你的温度应该高于-10摄氏度:)

    还在等那张照片…罗布森4000 . .我将来需要搬到BC去…