GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

三菱MiniSplit重新配置

本画眉|发布了机械

嗨GBA,

我正在尝试弄清楚重新配置迷你分裂单元最近安装的最佳方法,我为我的家人建造了新的建筑家。长话短语我遇到了高湿度和过冷的问题(思考两者是由于短的循环和恒定风扇,可能会从线圈延伸到房间,下面的原始帖子,而不是使用单位是最佳选择湿度现在在465平方英尺处检查)房屋的上层有2间卧室和1间浴室。我附上了一个平面图的草图,显示了迷你分裂等的当前配置和可能的新位置。迷你分裂是三菱多系统的一部分,所有系统都与系统的强制空气部件共享室外单元。我担心我经过多智慧的搜索和技术与技术人士交谈的问题是,迷你分裂没有与1:1系统的斜坡上下斜坡的相同能力,因为室外单位具有12,000 btu的较低范围。由于图纸表示我正在考虑从卧室中删除迷你分裂,并在走廊(6k或9k)中安装单独的单位,为整个楼上提供服务。虽然这可能不是理想的,但我认为它会促进更长的运行时间,从而更好地除湿。我们始终保持卧室门,如果需要,我可以安装一些穿孔通风口,以促进空气流通。我还在考虑在地板上安装被动通风口,以鼓励主层面的温暖空气,以更好地达到卧室。 Other idea is to replace both 9k units with 6k’s although I’m concerned with tightness and of home this still might be oversized and also suffer from the ability to ramp down?

所有的想法都比你所知道的更多!

https://www.greenbuildingadadadvisor.com/community/forum/mechanicals/98399/hugh-humity-new-construction-mitsubishi-multi-system-playing-r.

谢谢,

文件格式

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||#1

    并非所有9k&6k三菱头都是相似的。FH09和FH06在调制范围的低端具有相同的输出,(冷却模式下的1700 BTU / HR,加热模式1600 BTU / HR)并使用FH06以低速循环开/关的FH09将没有任何好处 - 它将经常循环。

    您肯定受到MXZ-5C42NAHZ压缩机的高最低速度的限制。最新MXZ-5C42NAHZ冷却模式的最小运行输出为6000 BTU/hr(见:https://www.goductless.com/hvac/pdf/mitsubishi/mitsubishi-multizone/MXZ-5C42NAHZ-sb.pdf),它是FH06的2/3全输出。因此,当只有一个头部呼叫制冷剂时,它必须至少运行至少6000 BTU / HR。这只是FH09的半速度,而FH06的2/3速度,但随时负载低于半吨(几乎一直都是)它会循环而不是调制,无论哪个头您拥有,由于压缩机不会调制低于半吨,即使单个头部可以用下调制压缩机操作。

    你说技术人员告诉你你的只能调到每小时一万两千英热单位?所有最新的版本在冷却模式下可以调至6K,甚至是MXZ-8C48NAHZ:

    http://www.mitsubishipro.com/media/989222/mxz_h2i_productlaunchbrochure1stprint.pdf.

    仔细阅读铭牌型号,看看它不是不同的模型。即使是MXZ-5CNA的较旧的非“-HZ”模型也调制到6000 BTU / HR:

    https://www.achwholesalers.com/hvac/pdf/mitsubishi/mitsubishi-multizone/mxz5b42na-sb.pdf.

    确实,主层面的3吨空气处理器不能降低,但MXZ-5C42NA(和NaHZ)压缩机可以。

    它不太可能是165平方英尺的峰值冷却负荷或150平方英尺的卧室即使是在6000 BTU / HR附近的任何地方,除非它在西侧朝向西侧,同样,峰值加热负荷远远低于FH06的输出,更不用说FH09。但由于调制范围的低端是相同的,因此通过将其交换出来不会获得任何内容。一个迷你管卡型盒式盒式盒子可能已经更好地完成了一点,但没有好多了 - 你根本没有足够的平均负荷来保持旋转。即使是这两个房间的峰值加热和冷却负载也可能仅略高于各个头部的最小调制输出。

    1223平方英尺的主要层面的3吨空气处理器也可能是极端的矫枉过正。这是每吨407平方英尺的负荷,而典型的房屋大小将大约每吨1000平方英尺,低负荷的家庭可以很容易地为每吨2000',每个艾莉森巴布尔的编译手册-JS真实的房子:

    https://www.greenbuildingadadadvisor.com/sites/default/files/images/bailes%20graph%20 for%20manual%20j%20blog.priew.png.

    HRV系统上的新风管道很可能会加剧湿度问题,如果您希望将线路保持在50%的相对湿度,那么当室外露点高于55F时,该管道应该关闭。

    如果你还没有这样做,一定要让fh09在“干”模式下运行,这样即使在循环运行时也能最大限度地提高潜在的冷却效果。(不像一些便宜的迷你分裂器,我相信FH系列将仍然控制在一个温度设定值,而不仅仅是持续冷却直到模式改变。)

  2. 本画眉||#2

    非常感谢Dana信息的达娜,您的输入是最有价值的,我很欣赏时间。3吨空气处理器在主楼的主水平和1223平方英尺的完整地下室配有1223平方英尺。你觉得我还在超大吗?空气处理程序如何调制多少?我还担心新的空气管道增加了湿度问题,甚至尝试了这个系统的几周,完全关闭,似乎没有帮助。您是否认为拍摄9k迷你分裂并放置在大厅中并消除另一个一起疯狂的想法是疯狂的?我应该考虑为mini添加远程恒温器吗?我还附上了精确的室外单位和迷你型号的照片。

    谢谢!!

    文件格式 文件格式
  3. 专家成员
    Dana多赛特||# 3

    这肯定是NAHZ版本的5C42,它应该能够调整到6000 BTU/小时的冷却模式(不是说它可以节省你的循环)。如果三菱技术人员告诉你12000 BTU/hr min,让他们告诉你为什么是提交表中规定的两倍:http://meus1.mylinkdrive.com/files/mxz-5c42nahz_submittal.pdf.

    是的,我认为这3吨空气处理器是超大的。即使地下室是一个走路(是?),几乎没有办法,一个紧密密集的2x6房屋,绝缘地下室将在一楼的装载量高,除非您在一些疯狂的水平过度通风房屋。

    以下是一个很短的手册- j,更多的WAG基于实际加热和冷却负荷数字往往下降。

    在适度的通风速率下,绝缘地下室的冷却负荷几乎是唯一的,由潜在的冷却负荷主导,可能不超过1/4吨,除非它面向一个大滑块。除非它有很多未陷入的西部窗口区域,否则一楼的冷却负荷可能小于1.5吨。

    与完全高于楼层相比,绝缘基底的加热负荷也非常低。密集包装的2x6壁屋配有CODE MIN Windows和您所在地区的合理通风率〜+ 10F外部设计温度通常将每平方英尺的全平方英尺落下10-12 btu。随着地下室纳入该区域,我希望地下室的热负荷+一楼结合在15,000 -18,000 btu / hr之间。您可以用边距为1.5吨MVZ A18AA4热和冷却该区域:

    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MVZ-A18AA4_For_MXZ_MULTI-ZONE_SYSTEMS_Product_Data_Sheet.pdf

    要指定20,000 BTU / HR的“额定容量”,作为标称加热容量,它也必须在该级别测试70F室和A + 17F外部设计温度。“额定容量”是在+ 47F测试效率的调制水平,而不是在+ 47F的最大容量。虽然容量可能会含有温度的一点,但它仍然有超过18k + 10f(它甚至可能拥有完整的20k,但我必须挖掘其他文档,以弄清楚与5C42结婚时的+ 10F容量。)

    作为绝对最坏的情况,MVZ-A24AA4将是这样做的,但如果它不是走路地下室,则可能是矫枉过正的,其中一半的壁面积超过等级。

    https://meus.mylinkdrive.com/files/MVZ-A24AA4_For_MXZ_MULTI-ZONE_SYSTEMS_Product_Data_Sheet.pdf

    在进行配置的任何更改(如果有的话)之前,在外部设计温度下的1%和99%的房间负载计算运行。聘请胜任的工程师或Reset Rater(但不是HVAC Sales-Droid)来运行这些数字,并告诉他们在渗透率上使用侵略性而不是保守的假设。当您拥有数字时,我们能够猜测大厅中的FH09是否比每间客房的FH09更具意义。我怀疑冷却模式你可以在楼上的大厅里单一的FH09凉爽整个房子,关闭3吨空气处理器(或将其恒温器升温更高),让FH09NA运行,但它可能会成为一个5AM在加热季度深处的舒适问题。

    也就是说,办公室里的一个人在这里生活在一个2x4框架的古董平房,并在楼上的楼上加热他的3房间,另一个在楼下更开放的地板面积,有一个fh09 off厨房区。他的负载楼上在FH09NA范围内,但1吨头部的越高,当它足够冷时,1吨头部的CFM提高了开放式分布一点。他的房子位于波士顿的郊区,拥有99%的外部设计温度,高单位,也许高达+ 10f,比Garrett County,MD相当或多程度。他的总广场镜头高于等级相当,但他的地下室没有基础绝缘,而不是加热(虽然他每天使用它)。在他的案子中,他被携带了负荷计算,并推回(或被拒绝完全)大多数承包商提案,其中大部分涉及不恰当的不恰当设备的责备。出于一个良好的六个或更多的建议,只有两种意义,我们从那里撒起一下。我仍然倾向于保持楼上的单位一个FH09,但他不想在1月冒着颤抖的不快乐的配偶,并觉得他能够更容易地忍受效率比较多年来更加努力。:-)

  4. 本画眉||# 4

    好的,很多汤。如果我最终移动9K单元到霍尔并将空气处理程序切换到较小的MVZ-A24AA4或MVZ A18AA4我仍然可以保持相同的室外单位或者切换出来吗?我注意到3吨空气处理器的另一件事是它即使在今年夏天的热门/潮湿的日子里也产生了很少的凝聚态。另一个超大的标志?我确实有了工程公司提供的建筑分析,如果您不介意审核,将扫描和附加的工程公司。我确实有几个关于计算的担忧,因为我觉得他们没有反映了鉴于家庭的施工质量以及错误的位置(软件程序中使用最近的位置)等......

  5. 维多||# 5

    户外单元的最小调制是相同的_____NAHZ多分裂,所以即使你缩小空气处理程序,它不需要更换。我没有MVZ空气转换器的工程手册,但IIRC他们大约有3:1的转弯比,所以A18应该能够沿着5C42的~6000 BTU/hr的最低速度巡航,而A36只能调整到~12,000 BTU/hr。如果空气处理装置是小尺寸的,管道可能需要也可能不需要更换。

    如果你让A36连续运行不管它是否主动冷却,都不会有太多冷凝。,但除此之外,应该有相当数量的。我不知道这些单位是否有一个“干燥”模式与FH09头,但如果有,这是你应该使用它的方式,如果湿度水平太高。

    如果你愿意的话,可以通过分析平季的用电量(以建立其他用电量的基线)和冬季的账单,使用精确的电表读数日期和附近气象站的天气数据,来设定整个房屋的供暖负荷的上限。基本的方法在这里,但当使用变速(和变速效率)热泵时,就有点复杂了:

    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new

  6. 本画眉||#6

    谢谢达娜 - 我以为你可能会发现附加的计算有趣。A36确实不断运行,这是好的,坏,能够改变吗?努力让系统更快地运行,而不是稍后,我正在考虑在楼上的楼上的6k迷你分裂作为变更#1。那么大问题是保持A36或转到A18或A24。我的所有导管都到位,隐藏所以改变的管道将是一个巨大的项目。我会说我的地下室百分之大部分是日光,板坯和墙壁都是用2“的2”的eps泡沫和墙壁在2x4墙壁上有额外的纤维玻璃。家庭是严重阴影的树木繁茂的彩色。你的胆量是什么? 一切顺利。

    文件格式
  7. 专家成员
    Dana多赛特||# 7

    首先,为摩根敦WV使用-5F的外部设计温度简直是疯了!黄金标准是在室外温度的第99个百分位数下计算负荷,并在此基础上略微增大负荷。根据ACCA的数据集,摩根敦的第99个百分位温度仓是+11F(相差16F !)

    http://articles.extension.org/sites/default/files/7.%20Outdoor_Design_Conditions_508.pdf

    根据ASHRAE的数据集,甚至帕克斯堡伍德县机场(比摩根敦更冷)的99.6百分位温度仓是+5.4F,第99百分位仓是+11.8F:

    https://www.captiveaire.com/catalogcontent/fans/sup_mpu/doc/winter_summer_design_temps_us.pdf

    负载计算细节不包括在内,由于错误如此之大,我想知道还有哪些遗漏和委托的错误。(他的设计具有HVAC承包商手册j的特点,而不是激进和精确的工程设计或RESNET评级者的计算。)他们将建筑描述为“普通”,但密集的2x6墙和比规范更好的绝缘地下室并非“普通”。你的房子被描述为:

    主层- 1,223平方英尺-(高密度纤维素)
    上层- 586平方英尺ft -(致密填充纤维素)
    地下室- 1179平方米英尺-(2英寸EPS泡沫,其次是2x4无表面玻璃纤维墙)
    阁楼吹纤维素- R44

    它们计算了75°F温差(室内70F,户外70F)的负荷,而99%的设计负荷更接近60F(室内70F,+ 10F户外)。将其计算的40,301 btu / hr缩放到60f delta-t,给我们(40,301 x 60/75 =)32,241 btu / hr @ + 10f,其在尺寸的紧身房屋的高侧,(约18 btu / hr每平方英尺的高档条件空间)使我怀疑其他错误。

    作为参考点,我曾见过这样大小的2 × 4框架房屋,地下室完全没有绝缘,在30-35K @ 0F范围内,你描述的房子比那更好。我住在一个2400英尺的2 × 4框架房子里,有子代码的阁楼隔热密实的墙壁,透明玻璃的古董窗户和透明玻璃风暴,1500英尺的~ r15绝缘地下室,整个房子的负荷在~35K范围@ +5F户外。

    我的直觉告诉我,整个房子的负荷可能不超过27,000 BTU /hr,可能更接近25K。地下室+一楼大概是18K(但可能高达24K,取决于总窗户面积和类型),二楼可能是6000-7000 BTU/hr,绝对最大9K(取决于窗户和配置)。但这只是一个WAG,而不是负荷计算。

    建立一个电子表格工具运行一个房间的房间I=B=R类型的负荷计算。对于密集的2x6墙16“o.c.框架将有一个u因子约U0.065与大多数壁板类型。对于R44阁楼使用U0.028。你必须更好地描述窗户才能得出合理的u系数。我们已经确定60F的温差是大约99%的设计条件,所以对于每个外表面类型(窗户、墙壁、上层地板、门等)计算:

    面积x u系数x 60F = BTU/hr。

    对于保温地下室,只包括以上等级墙体面积,但2”XPS + 2x4/R13 +混凝土或CMU墙体的u系数约为U0.045。

    有了这些数字,我们就可以在可能的渗透率等方面玩“如果……会怎么样”的游戏,并达到非常接近《Manual-J》的效果。

    看到的://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-perform-heat-loss-calculation-part-1

  8. qofmiwok||#8

    我也在经历同样的事情。我楼上有3个房间,最大热负荷在3700-4800 BTU/hr。最大的情况并不经常发生,根据平均热负荷,我想象它们通常会运行在2000以下。最小的可以处理3个头的室外单元是24000,调到9000,或者我偶尔见过比这个低一点的。看来我要骑自行车了。

    我们现在看到的是一个18k的导管单元,但它仍然只能调到9k,我宁愿没有导管。我在想如果3个独立的6k单元和3个独立的冷凝器是一个愚蠢的想法。https://hvacdirect.com/hvac/pdf/M_SUBMITTAL_MSZ-FH06NA_MUZ-FH06NAH-en.pdf这台Mitsu应该可以调到1600(1700用于冷却)。如果我需要往下走,我可以关掉其中一个装置,让门开着。

    我是CZ 6B,楼下最大负载24K BTU。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |