除湿机 LP vernon.|发布了能源效率和耐用性在7月1日,2020年07:40 PM 团队,得到一个问题...如果平均而言,未完成的阁楼的湿度比宜居空间更高,如果我将除湿器排放到阁楼,与瓦奇的供应中的阁楼留出来? 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 Dehumidifier控件? 除湿ifier需要:Minotair VS全房除湿机 除湿机在地下室 除湿机推荐 答案 Trevor Lambert.|7月02日,2020 08:59 AM|#1 我被术语“发泄到”和“导管”,并判断对否则纠正的问题,我想我不是唯一一个。 据我所知,只有两种类型的除湿器,一个有管道的入口和出口,以及一个带有环境空气的进出口,只需吐出到相同的空间。对于任何一种,必须平衡来传入和传出空气。你不能从主房子里拉空气,并将它发泄到无条件的阁楼里,因为你正在减压房子。我想不出为什么要在任何情况下想要的原因,因为你也会在房子里面提高湿度(假设它在外面潮湿,否则为什么可以拥有除湿器?)。 所以,“未完成”你的意思是它目前未完成,但在被包围的条件范围内,或在信封之外?如果是后者,你不想以任何方式连接到房子的其余部分。 Jon R.|7月02日,2020 09:24 AM|#2 假设湿度条件空间 - 是的,您应该尝试将除湿空气分摊到最需要的地方。另请注意,这可能会显着变化 - 想象一个回家,东风导致几乎所有渗透到东侧。然后风切换到西方。 也许有一天的家庭将设计用于在室内逐个房间内完全管理温度,湿度和IAQ。 LP vernon.|7月2,2020 02:01 PM|#3 谢谢Trevor和Jon,抱歉,对简洁起来,正在迟到......但要进一步描述,是的整个房子用泡沫封装,楼上未完成。“通风口和管道”我互换使用。目前,我有一个超负荷XT105H,楼下宜居空间的专用返回,并且除湿空气管道的供应侧进入My HVAC的供应侧。我的问题是它似乎正在与我的TRANE变速HVAC斗争,因为湿度设定点已经超过除湿器踢进并将温暖的干燥空气送入供应,这是冷却循环的冷却,所以然后发生湿度尖峰将湿度送到约8%,然后将AC踢出和与除湿器相结合最终使湿度恢复下来。所以我以为自楼上/未完成的阁楼平均较高3-5%的湿度,我会重新导电除湿器,将除湿空气送入未完成的空间? 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
我被术语“发泄到”和“导管”,并判断对否则纠正的问题,我想我不是唯一一个。
假设湿度条件空间 - 是的,您应该尝试将除湿空气分摊到最需要的地方。另请注意,这可能会显着变化 - 想象一个回家,东风导致几乎所有渗透到东侧。然后风切换到西方。
也许有一天的家庭将设计用于在室内逐个房间内完全管理温度,湿度和IAQ。
谢谢Trevor和Jon,抱歉,对简洁起来,正在迟到......但要进一步描述,是的整个房子用泡沫封装,楼上未完成。所以我以为自楼上/未完成的阁楼平均较高3-5%的湿度,我会重新导电除湿器,将除湿空气送入未完成的空间?