旧墙密集填充纤维素

cfowens|发布一般的问题

我住在纽约州北部的一栋建于1958年的房子里。这栋房子的外墙都没有隔热层。根据我所做的一些研究,似乎唯一可行的改造方案是在不几乎撕掉所有石膏板的情况下,从外部用纤维素密集地填充柱壳。这需要移除一排排的壁板,钻2英寸的孔通过护套,密集包装螺栓孔,用木切口封堵孔,密封,并更换壁板。

对于这是否是一个好方法,似乎存在着相互矛盾的意见。有些人似乎认为,这个时代的老房子的设计/建造是为了能够“呼吸”,通过用纤维素密集地填充墙壁,你基本上切断了“呼吸”的能力,为霉菌和潮湿问题创造了条件。有些人毫不夸张地说,这是一个肯定会破坏(!)一个老房子的方式,你的螺柱将不可避免地腐烂这样做。听起来很可怕!

另一方面,我看到其他人建议,只要你的家里没有已知的/活跃的漏水,有人可能会争辩说,纤维素几乎没有机会被弄湿,所以发生腐烂的风险相对较低。

值得注意的是,我的房子是乙烯基的,而且乙烯基,至少在我看来,是相当好的形状。我不知道有什么大的裂缝、漏水等。

正如我提到的,我住在纽约州北部,那里的气温在过去几周断断续续地低于华氏零度。所以,我的外墙缺乏绝缘材料目前对我的水电费没有任何帮助,我真的想做点什么。正如前面提到的,似乎密集包装的纤维素可能是我唯一的改造选择在这里,但如果这将腐烂我的房子,我不确定我想继续进行。

在过去的几天里,我在互联网上的不同网站上看到了关于这种方法的相互矛盾的观点,我都快把自己逼疯了。我尽我最大的努力来教育自己,但我也明白,有时阅读太多只会把水弄得更浑。

感谢在座的各位在这个话题上可能比我聪明得多的人所提供的见解。

提前谢谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 用户- 6623302||# 1

    三十年前,我在1830年的房子里用纤维素填充了墙壁,没有明显的问题。城墙是如何建造的?板,胶合板吗?纤维素是一种很好的水分管理器,如果它没有密封,就会向外干燥。你查过州能源效率计划了吗。

    1. cfowens||# 3

      谢谢你的回复!

      听到你做了这样的事情,30年来没有任何明显的问题,真是令人鼓舞。

      我猜你是在问护套是什么?如果是的话,我不确定,但我不认为是木板或胶合板。我的一个房间有一个内置的梳妆台,沿着外墙。我拉了一个抽屉,可以直接看到耳钉。这就告诉我外墙一开始就没有隔热材料。无论如何,当我能看到钉孔的时候,我能看到护套的背面。它看起来像是某种类型的纹理压缩/刨花板。很难描述,因为我不能说我以前见过。但它绝对不是胶合板。请看我附上的图片,作为参考。

      你觉得它的材质会有区别吗?

      我熟悉EmPower和辅助家庭性能项目,它们可以帮助支付您家中升级绝缘的全部或部分成本。然而,它们似乎都是以收入为基础的,在看了收入限制之后,不幸的是,我认为我不符合条件。

      这些是你正在考虑的程序吗,还是有其他不同的程序?如果我有资格的话,我希望能够利用其中的一个。

  2. walta100||#2

    在做决定之前,我有几件事想知道。

    你确定你的墙上没有旋钮和电线吗?

    你的墙板下面有胶合板吗?

    壁板下面有一层沥青纸吗?

    我1959年的房子的墙壁被吹进了纤维素。它有乙烯基墙板在原来的红木沥青纸和跳绳鞘。这对我们来说很有效,因为某种原因,有一个隔间的绝缘体不想填满,我总是惊讶于那部分墙有多冷。有一面墙是砖饰面,所以绝缘材料是通过石膏板上的洞吹进来的,我是唯一一个能看到插头的人。

    Walta

    1. cfowens||# 4

      感谢您的回复!

      据我所知,没有旋钮和电线。它是较老的2导体电线,在大部分的房子没有接地,但是,同样,没有旋钮和管,我知道。在我8年前买下这个地方之前不久,电气入口也进行了更新。所以它相对现代。

      看看我之前给Jonathan Blaney的回复附上的照片,我相信这是鞘的背面(向内的一面)。如前所述,我不确定这是什么材料,但它似乎不是胶合板。它看起来像某种类型的纹理压缩/刨花板。不确定这是否会带来问题。

      如图所示,没有任何类型的焦油纸或防潮/蒸汽屏障。我猜那不太理想(?)

      墙壁现在很冷,因为听起来你的那部分没有保温。这就是我要解决的问题!

  3. walta100||# 5

    看到你的照片让我想起我的旧水管在壁板下面也有同样的绝缘板。我们在那所房子里住了20多年,在我们把墙填满后没有任何问题。

    在我看来你的房子是吹纤维素的最佳地点

    我不记得在我们把纤维素吹进来之前,墙壁是冷的。

    Walta

  4. mn_johnb||# 6

    那张照片看起来像是纤维板的护套。认为结构性homosote。

登录或创建一个帐户发布答案。