GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

在一些糟糕的柔性管道基础上DIY

sippyCUP|发布工业制品

我先说好,我知道最好的选择是找一个有信誉的暖通空调承包商。但我宁愿不这样做,因为相对于整个系统而言,“改变”(改进)的范围将非常小。我是一名工程师,我计划在下周学习如何运行我自己的Manual D calc,以验证我的前进道路(为了好玩)。

我有一个1500平方英尺的房子在气候区4,有一个爬行空间。房子外面有包装单元,以及通过爬行空间连接到所有寄存器的柔性管道(全部6个″)。一个350平方英尺之外全浴是建立在过去十年(我买它之前)和扩展现有暖通空调,两个大约6“洞是在现有的房子基础结算系统,和flex管道贯穿(我打算问我土木工程师朋友,但可能是好的)。

问题是我几乎没有气流从两个附加的寄存器。根本原因是柔性的运行方式-夹在托梁海湾和勒死的电气和管道,flex当然没有拉紧。每次跑大约30-35英尺。

原来房子里的管道系统还不错。我会仔细看看,但没有什么惊人的突出。

我的计划是把两个讨厌的弯曲管道从后备箱移走,并把它们一路回溯到供应管道(在原来的房子地基内)。我将买两个6″板金属拼接衣领,并把那些在CMU孔。然后,我将正确地将flex从静压箱运行到项圈(运行紧密和支撑良好),然后在附加一侧,将flex从项圈的另一侧运行到寄存器。我还打算买一些90度钢板弯头的登记靴子,以减少弯曲管道。我要在所有地方都涂上胶水。

想知道其他人会怎么做吗?我以前没跑过管道,但这似乎是个让我亲身体验的好方法。我能想到的唯一可能的问题是金属片领子从CMU块潮湿,然后生锈。我正在寻找的是镀锌的,所以应该不是问题,也许我需要避开HD品牌,选择我能找到的最有信誉的制造商。

非常感谢,
埃里克

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. DCContrarian||#1

    如果附加部分的管道明显比房子其他部分的管道长,那么即使它们安装得更好,它们的长度也可能是个问题。最便宜的解决方案可能是安装一个内联增压风扇。

  2. 专家成员
    Zephyr7||#2

    我会尽可能多地用刚性导管替换弹性导管。柔性管道对空气流动的阻力比刚性管道大很多,即使安装正确。你也要保持管道尽可能的直,尽量减少任何弯曲或过渡。每个弯道或过渡相当于几英尺的直管道,就像你如何计算水或煤气管道的压降一样。

    管道系统通常是闪光镀锌,而不是热浸。这只是意味着它不像你想的那么耐用。如果可以的话,尽量不让它接触砖石。如果你别无选择,用20密尔胶带把管道穿过砖石的那部分包裹起来,给那里提供一些保护。

    顺便说一下,别忘了给关节涂上管道胶!

    比尔

  3. sippyCUP||#3

    谢谢你们的回复,一些好的想法!

    埃里克

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |