是否有任何双柱墙细节封闭空调空间? 斯蒂芬·马丁森|发布能源效率和耐久性在2013年3月13日凌晨02:09 我看到你现在有双螺柱墙细节在你的细节库。这些细节可能来自7A区的项目,所以可以使用聚气屏障,但这些建筑中有空调吗?如果是,这对该区域的蒸汽屏障的使用有什么影响? 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 双螺柱墙拉链或不 双柱墙细部 在双柱墙的覆盖层后面创造一个空气空间 空气屏障可以在双柱墙的中间吗? 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2013年3月14日上午06:05|#1 斯蒂芬,好问题。你会注意到,伴随着GBA内部多边形细节的注释包括这个警告(在“关键材料”标签中找到): “尽管6-mil室内聚乙烯(作为组合安装空气屏障和蒸汽缓凝剂)所示一些GBA的细节,它应该只被包括在建筑物坐落在很冷的气候(例如,气候区7、8或冷的气候区6)。在美国,大部分地区室内聚乙烯可能导致的问题,特别是如果建筑有空调。有关更多信息,请参见阻汽剂和阻汽剂”。 (细节来自明尼苏达州设计师蕾切尔·瓦格纳(Rachel Wagner)。) 斯蒂芬·马丁森|2013年4月11日上午11:38|#2 马丁,我联系了瑞秋·瓦格纳,下面是她对这个带双柱墙的区域的空调的看法:“我做过的房子都没有空调。如果你有空调,我不建议使用聚醚作为内部空气屏障/蒸汽缓速器。我会选择聚酰胺薄膜产品,如certain ted MemBrain。 确保使用胶合板和/或纤维板作为外墙,而不是osb,和防雨板,真正让墙向外干燥。” 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
斯蒂芬,
好问题。你会注意到,伴随着GBA内部多边形细节的注释包括这个警告(在“关键材料”标签中找到):
“尽管6-mil室内聚乙烯(作为组合安装空气屏障和蒸汽缓凝剂)所示一些GBA的细节,它应该只被包括在建筑物坐落在很冷的气候(例如,气候区7、8或冷的气候区6)。在美国,大部分地区室内聚乙烯可能导致的问题,特别是如果建筑有空调。有关更多信息,请参见阻汽剂和阻汽剂”。
(细节来自明尼苏达州设计师蕾切尔·瓦格纳(Rachel Wagner)。)
马丁,
我联系了瑞秋·瓦格纳,下面是她对这个带双柱墙的区域的空调的看法:
“我做过的房子都没有空调。如果你有空调,我不建议使用聚醚作为内部空气屏障/蒸汽缓速器。我会选择聚酰胺薄膜产品,如certain ted MemBrain。
确保使用胶合板和/或纤维板作为外墙,而不是osb,和防雨板,真正让墙向外干燥。”