Dean Sandbo.|发布了一般的问题

我有4英尺的外部拱门。我是喷雾泡沫的屋顶内侧,一个不打造的阁楼组件。我还需要发泄外部拱门悬垂吗?如果我不这样做,我是否需要担心被困在那个腔中的空气?

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    院长,
    问:“我需要用一个不打进的屋顶装配发泄侧拱腹吗?”

    A.不。

  2. 专家成员
    armando cobo.||#2

    即使代码不需要它,我也可以在不经常阁楼的组件中排出所有拱子和栏杆墙壁。我认为,当悬垂的腔湿湿时,应该有一种干燥的方法。使用通风的拱腹材料没有成本增加,而且我宁愿安全而不是抱歉。我称之为风险管理。

  3. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#3

    armando,
    你的方法是无害的。然而,除非你有屋顶泄漏或冰大坝,否则距离腔腔不应该弄湿 - 如果你有其中一个问题,距离发廊不会解决。

    此外,通风有时会引起腔的湿度水平而不是降低它,因为任何有爬行空间的人很快就会学习。这将很少是一个拱腹的问题 - 但在夏天,如果一个炎热,潮湿的一天沿着凉爽的夜晚,将室外空气引入拱门将使木材更加潮湿,而不是烘干机。