哑光F.|发布了一般的问题

我需要在沿着我不通气大教堂天花板的一部分运行拱腹安装两个管道。我想,以保持管道拱腹的轮廓尽可能小

第一个是在山墙端,在大教堂天花板和山墙到平坦顶棚的下侧的角和向下的另一侧到膝盖壁延伸。这将是6“圆形风管。矿棉填充的港湾,我需要任何火灾拱腹的目的除了fireblock喷涂泡沫阻断密封围绕管道?与外部接触的表面具有1“的外侧面聚异和开放空间将矿棉酿内衬。

第二个是跑上大教堂天花板,平坦天花板上方3.25“×10”导管,和向下的另一侧。边将帧用1x合理紧到导管和外表面用1“多异内衬框架。将有本质上除了管道及其绝缘包扎拱腹无领空。我是否需要担心任何防火堵的任何地方,除了端部开口?

我想我需要石膏板或外表面3/4“胶合板,但考虑到我在墙上矿棉已,看来我可能不需要这一点。

答案

  1. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#1

    马特,

    这是非常依赖于位置的代码的建议,所以采取矿盐增益。我们的代码将只需要拱腹和天花板之间的防火停止,如果有中柱腔中没有保温 - 只在内墙因此通常。