混凝土板下的暖通空调管道是否有漏风现象?

帕特DONAHAY|发布能源效益及耐用性

我家里的暖通空调供应管道在平板下(伸缩管道在阁楼上),我知道大多数建筑科学家都不建议这样做。供应管道由10英尺长的PVC管组成,连接镀锌钢地板出口,通常位于房子周边的窗户下。作为我房子空气密封项目的一部分,我在一个地板出风口的接缝上涂上了管道胶泥,然后把手伸向PVC与镀锌钢出风口的连接处。通过在我能感觉到(但看不见)的接缝上涂上大量的乳胶漆,我想我在管道和地板出水口的这个连接处有一个相当好的密封。

认识到地板注册表和炉膛静压室之间的PVC管中还有其他几个无法进入的接头,地板注册表和嵌在混凝土板内/下的PVC管道是否有足够的可能的漏风需要担心?

我想说的是,在过去的20多年里,我的这些管道里从来没有水(板状管道的常见问题),我居住的地区(俄克拉荷马城)应该是氡气体的低风险地区。我还购买/使用了《消费者报告》推荐的氡气体测试仪,浓度很低。

我老婆觉得我花时间封这些楼层登记薄是疯了。是她对吧?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. Aj Builder,纽约北部6a区||# 1

    我和你妻子在一起,我可以建议你做瑜伽吗?

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    帕特,
    如果这些年来你没有注意到管道里有任何水分,你可能就不用担心水分和霉菌了。

    有没有可能你的管道系统不是密封的?这当然是可能的。

    另外一点:任何人都不应该在强制风炉上使用PVC作为供应管道,因为担心温暖的PVC会排放废气。

    听起来你的管道系统不太好。你有两个选择:放松,不要担心;或替换您当前的HVAC系统与一对夫妇无管道的迷你裂口。