GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

有人用过能量超级阁楼博士吗?

凯尔Rearick|发布能源效率和耐久性

我正在考虑将刚性泡沫板贴在屋顶椽子上(阁楼内部)。床单是附加的,所有东西都被填缝和密封,使阁楼在条件空间。显然,有很多密封细节必须做得对。我正在考虑它作为一个替代封闭细胞泡沫。我可以自己用小儿麻痹症或者有能源博士专营权可以做。他们称之为超级阁楼。有没有人有这样使用泡沫涂层的经验,或者安装过超级阁楼?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    凯尔,
    我只读过一个关于这种方法的网页:
    http://www.drenergysaver.com/insulation/attic-insulation/superattic-system.html

    这个网页触发了我所有的警告

    1.没有提到通过这种方法获得的r值。

    2.没有提到什么类型的箔面刚性泡沫是使用的。它看起来像polyiso,但网页信息是模糊的,而不是解释性的。

    3.铝箔面(一种非常常见的硬质泡沫面)被称为“银光”面,仿佛它是一个奇迹产品,而不是普通的铝箔。

    我总是对这种类型的营销保持警惕——它真的让我畏缩。

  2. 凯尔Rearick||#2

    嗨,马丁,

    关于市场营销的观点很好。我完全同意它缺乏很多细节,比如你提到的r值,泡沫类型,还有厚度,很多关于密封细节的讨论,比如顶板等。是的,有一些关于在泡沫中添加镁的营销,这也让我犹豫。也就是说,这种方法本身很有趣,可能值得我自己去做。你熟悉用这种方法处理泡沫板的人吗?

  3. 内特G||#3

    基于船员安装面板的照片,它看起来像他们安装一个4“厚石墨注入,箔面EPS面板。如果我是对的,r值应该是17左右,它在所有地方都低于code-min,并不是非常令人印象深刻。辐射屏障可能会增加另一个R-3,但在非常炎热的气候下,可能会提供超过这个范围的感觉效应。如果他们愿意把板的厚度增加三倍,给你12英寸,那就很好了(R-50)。

  4. GBA编辑器
    马丁Holladay||#4

    凯尔,
    这种方法的基本问题是获得足够的r值,而不降低天花板高度太多,阁楼变得无法使用。

    虽然照片不显示任何干墙,大多数代码将要求在刚性泡沫的内部一侧的干墙。

  5. 蒂姆·C||#5

    http://www.delmarvadrenergysaver.com/insulation/rigid-foam-insulation.html广告上的R-9为2英寸,所以我同意Nate G的说法,每英寸石墨注入EPS绝缘大约R-4.5。

    Neopor Type 1 EPS的额定暴露,没有防火屏障,厚达4英寸。(参考:http://www.icc-es.org/Reports/pdf_files/ESR-3463.pdf);我怀疑这不是巧合,照片似乎显示了4英寸厚的装置。

  6. 霍华德温和||#6

    凯尔,

    我儿子和我最近做了一个这样的版本——在教堂天花板的椽子下面。我们使用了2英寸的polyiso,我们将它粘起来,所以额外的R值应该大约是13(一个假设仅仅基于面板本身的R值)。它在很大程度上是为了空气密封,有一个12"蝙蝠上面,然后3/4" xps和一个排气通道。如上所述,在这里设置所有隔热材料的挑战在于所需的深度/厚度,所有材料都在椽子以下。没有多少房屋设计能够容纳你可能需要的8英寸左右,但这是可能的。