有人有使用过Spacepak Hydronic HVAC吗?
第6区 - 多伦多,
我的手册J如下(虽然需要更新):
地下室 - 5900 BTU冷却,8000 BTU加热
一楼- 5900 BTU制冷,3200 BTU采暖
二楼 - 4300 BTU冷却,2700 BTU加热
三楼- 6300 BTU制冷,3800 BTU采暖
21.3 MBH总冷却
17.7 MBH总加热
我打算在我当前的构建中做一个导管的MiniSplit系统。4个室外单位,4个迷你管道(每个楼上一个用于分区)。但是,我担心我将无法通过天花板获得足够的导管来获得有效的系统。(必须隐藏导管,我不能有舱壁)
然而,我的暖通空调工作人员开始把我推向Spacepak,所以我看了看,并打电话给该公司。本质上,提议是夏至空气到水热泵,和4个空气细胞高速单位代替。
我不熟悉空气到水系统,我之前也没有使用spacepak。我喜欢走向高速和2“弹性管道的想法,因为我将能够穿过墙壁和LVL,并隐藏导管更容易。此外,气体静电压力为1.2“水,VS富士通或三菱滥计用法更接近0.3。
然而,spacepaks的网站和营销材料信息不丰富,也不是最好的。不知道这些系统是如何工作的,也不知道潜在的问题是什么。
有没有人对他们有任何经验?或有任何建议吗?
谢谢,
杰米
答案
来看看夏至极端。如果有一个循环热泵,我可能会用风扇盘管或辐射地板把水输送到每个房间——没有风管。
还有Chiltrix。
杰米,
我没有Spacepak设备的经验。但在一些研究之后,我写了一篇文章,描述了公司的热泵。以下是文章的链接:空气水热泵。
我有一个Unico高速空调系统;它基本上与spacepak具有相同的拓扑。它由来自地源热泵(地热)的冷水喂食。效果良好,没有投诉。
管道总管的设计,终端(寄存器)的位置等都是相当严格的。有多名工程师参与其中。幸运的是,我们的承包商实践的一部分是商用暖通空调工程,所以这对他们提出了一个有趣的新挑战。
我们实际上把码头放在家里的底层。当时我认为这是一种矫枉过正,但思想是因为大部分地区都是生活空间,一些放电将有助于除湿。(这也是罢工“地下室”,所以有一些太阳能负荷。)确实被证实了那个地面的空气流量是值得的,尽管我们确实用平衡阻尼器稍微弄回来。
谢谢所有人,
更多地看着它如何运作的问题,它失败了,你是否获得了冷凝问题,你用了什么样的恒温器,是嘈杂的或看起来像狗屎等。
@Martin,我通过文章通过电子邮件发送了Chiltrix。谢谢,我今天打了一个电话。我刚刚过了我的一些担忧。但很难从一个试图向您销售产品的人那里获得真实的世界建议。
但是,他提到了一些事情,就像他们将如何直接销售给我,以及如何安装很容易,大多数建设者自己安装它而不是获得特定的水加工承包商。他还提到的是他们没有像Spacepak的Aircell这样的小单位,但是我可以使用风扇/线圈的Aircells,它不应该是一个问题。它听起来像Chilltrix Chiller比Spacepaks更便宜。
有趣的是,他吹嘘说chiltrix是目前为止最节能的。他寄给我这篇文章:
http://www.chiltrix.com/documents/iplv-nplv-explate-comparison.pdf.
有趣的是,当我分别比较其发布的数据,分别比Spacepak相比,冷却COP双倍的补充套件:
Chiltrix CX34冷却AVG假设COP:6.75
Chilltrix CX34加热平均COP: 3.92
Spacepak SCM-036冷却平均COP: 2.7
Spacepak SCM-036加热平均COP: 2.65
想法?
我觉得你需要再看一遍地下室的J号手册。我的猜测是,一个完整的地下室几乎没有冷负荷,你的地下室热负荷几乎是家里其他地方的总和。
大多数HVAC承包商不希望安装微型分流系统。通常他们会尽力说服你,如果失败了,他们会告诉你:“我不想要这个工作价格。”试着找到一个不同的承包商,已经安装了几个以上的小裂缝。
沃尔塔