工字托间距需要精确吗
我计划使用间隔为16″oc的工字托梁来支撑我的二楼。在平面图中有两个点,托梁从内墙开始,以容纳l型楼梯井,它将开放到二楼的天花板。当我布置我的托梁16″oc,每个部分的最后一个托梁间距不够远,无法定位在上面的墙下(一个短了3英寸,一个短了1英寸)。我附上了一张照片。图中的参考线是脚,而不是第一层的墙,但可以想象托梁在支撑脚的墙上,开放的空间是一个楼梯。
在这两种情况下,是否可以分别设置最终的joist 19″oc和17″oc ?托梁的尺寸是19.4″间距是制造商可以接受的。我假设另一种选择(我在图中展示了)是在每个位置放一个额外的托梁,这不是一个大交易,但这些不便宜,所以我宁愿只买我需要的。
所以,总而言之,我可以在这两个位置上去掉多余的托梁(右边的那个)吗?如果不是,我在图中显示的是处理这种情况的正确方法吗?
谢谢你的建议!
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
佐伊,根据你的描述,你可以去掉那个托梁。缺点是,底层地板可能必须定制切割,需要更多的劳动力和材料。你的建筑商应该能告诉你哪一个比较便宜。生产装帧师通常喜欢“按布局”装帧——在这种情况下,无论在什么情况下,都是16英寸o.c.。但从框架到完工的木匠和改建者将更有可能能够与非布局框架工作。
这真是个好消息,谢谢!使用4x8的OSB板,没有接头会落在那些托梁上,所以消除额外的托梁将是纯粹的节省。我将有经验的框架安装,但使用建筑许可证,我有我是建造者…还有设计师、估价师、采购员、人力资源女士、IT部门,名单还在继续……所以几百块钱的积蓄是我钱包里的钱!谢谢你的帮助!