GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

当用聚苯乙烯取代旧的玻璃纤维绝缘材料时,是否需要对一个小的屋顶区域进行通风?

爱德华·帕尔马|发布GBA专业帮助

非常感谢您的快速回复。浴室浴缸区域从房子的后墙延伸4 ' 6″,宽8 '。正如我之前所说的,在房屋的总屋檐区域周围有一个带有2个″排气孔的通风拱顶。8 '棚屋的屋顶与通风的阁楼空间相连接。如果我的理解正确的话,取消这部分连续的屋檐通风是不明智的,因为8″的宽度连接到一个现有的通风阁楼。我不想重复问一遍,但我理解正确吗?这是一个令人困惑的情况,只是因为现在似乎建议封闭电池绝缘不需要通风。我最初的感觉是,因为它是一个现有的修复,我应该保持通风的阁楼的空气空间和连续的屋檐通风。我再次感谢你的帮助,澄清了这个困惑。由于Ed

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. Riversong||#1

    您启动了一个新线程,而不是在现有线程中进行响应。

    但答案是肯定的,如果棚顶通风口通到主屋顶,你会更好地保持进风口,这意味着在每个椽子的每一边安装一些1“间隔(可以是1“XPS泡沫板裂口),以保持一个通风口通道。然后你可以建立下来额外的XPS和结束与热破裂泡沫板下面的椽子。

    箔面泡沫不会提供任何辐射的优势,除非有一个空气空间的一面。但有一个通风的屋顶将有助于降低天花板温度(以及减少冰坝的可能性),并减少夏季辐射增益。

登录或创建一个帐户来发布一个答案。

社区

最近的问答

  • |
  • |
  • |
  • |