我几乎读过这个网站上的每一篇文章,还有许多其他与2×4双螺柱墙和水分有关的文章。我想有一堵墙,是低风险的水分问题,而不是引入任何更多的费用和复杂性比必要的。在我的预算范围内,以下内容似乎是可以实现的,而且似乎没有引起太多建筑商对施工的关注。从外部到内部:
LP Smartside壁板
1/4的雨网,由网或毛皮条组成,底部有防虫网
特卫强Drainwrap
CDX胶合板,缝带
在玻璃纤维中吹制被描述为R48在玻璃纤维系统中吹制
内墙的记忆脑
干墙
墙将大约11 1/2英寸从外钉边缘到内钉边缘。如果有帮助的话,墙壁将在一个2英尺高的悬垂下,带有臀部屋顶,没有山墙。这是一堵低风险墙吗?
低于等级的建议是2″铝箔面聚氯乙烯粘在地下室墙壁和胶带,铝箔面向内,加上2×4框架与玻璃纤维棒之间的螺栓,但铝箔面聚氯乙烯提供足够的防潮屏障,以防止玻璃纤维棒发霉?
似乎没有人对下层楼板绝缘感兴趣,他们告诉我这没关系,它会让我的混凝土开裂,可能会让我的牙齿腐烂,还会让我口臭。省略这个细节会有多重要?手册J和手册S的建模如果准确的话,似乎表明它不会有太大的区别,但我的阅读似乎表明它会增加地下室的水分水平。
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜寻及下载施工详情
回复
巴蒂尔,
恐怕我对你的两个问题都帮不上忙。
我想对你的雨屏说几句:
- 1/4“毛条意味着部分空腔通常会被阻塞,因为几乎不可能让任何WRB完全平躺在墙上。我建议你考虑厚一点的。1/2"或3/4"。
我认为Tyvek排水膜和其他纹理wrb通常被用作雨屏的替代品。我不确定在已经有引流腔的情况下,它们有什么好处。
巴蒂尔,
马尔科姆说得对,如果你家有挡雨布的缺口,你应该用普通的房屋保鲜膜,而不是排水保鲜膜。
我有点怀疑这种说法,即吹入玻璃纤维会使你每英寸R-4.17,这对我来说似乎很高,但这并不太重要。你的r值就会很高。我可能会叫它R-43,而不是R-48。
地下室的隔热墙会起作用。
对于5区的新房子,我总是会使用泡沫基底,以减少夏季凝结的可能性,并降低发霉气味的可能性。现在很少有混凝土承包商不知道如何做底板泡沫。你一定找了个60多岁的倔老头。
谢谢你,马尔科姆和马丁,我就不用排水膜了。防漏膜最初是作为防雨屏使用的。排水膜似乎可以让水离开墙壁,但它似乎也不能提供足够的空间让水分离开墙外。这种担心合理吗?
Obdyke Home Slicker(当地Menards携带Aqua-Vent)和类似产品的原因是可以通过薄为1/4“,他们迫使房屋包装设置平时,壁板安装,或者我需要一个更厚的变种,以及?它越厚,安装起来就越困难,但如果一开始就坚持这个细节,能让我在20年后免于朽烂的胶合板,我完全赞成。我只需要知道要坚持什么,这样我就知道了,如果那是1/2“或更大的毛皮条或1/4“或更大的网格。在满足了最低要求后,如果这是你的房子,你会对墙壁组合感到满意吗?
我也同意你对玻璃纤维R值的怀疑,并告诉做HVAC计算的人这是一堵R40墙。至于混凝土板,嗯,我想如果我想把房子盖好,我不可能什么都有。
安装基板隔热层非常简单。像往常一样压实,放上泡沫,然后是聚,然后是厚板。我们的板坯没有裂缝,这归功于良好的压实和控制接缝。你会后悔没有这么做的。有一天你可能想用地下室,如果没有隔热层,你就会凝结。寻找回收的泡沫板(xps或eps)。
PHIUS列出的密集包装玻璃纤维的r值为每英寸4.2。当然,这取决于密度。但如果有那么高,我也不会感到惊讶。(Katrin Klingenberg在她的Urbana被动式房屋中使用了密集的FG)。
上周末,我和妻子为我们的新建筑(6a区)在楼板下增加了1500平方英尺的6英寸EPS(2层3英寸)。以下是一些要点:
1)。如果我没有添加泡沫,那么热量损失计算表明,我将需要用迷你裂缝加热地下室。即使不考虑长期运行的成本,泡沫也比迷你分离器便宜。
2)。从技术上讲,把泡沫放下很容易,但我们的混凝土承包商不想碰它。他通常也不喜欢楼板下面的泡沫,因为大多数承包商只铺上一层XPS就收工了。这个想法是,XPS是舌头和沟槽,不需要分层。因此,单层泡沫非常不稳定,甚至可以在倾倒过程中向上漂浮。我们的混凝土承包商将这种现象比作“在玉米片中游泳”。我们在安装过程中了解到,交错层是浇注板表面更平坦、弹性更小的关键。我绝不会只相信一层。
巴蒂尔,
说到防雨屏,效果是有等级的。在顶部可能是一个3/4“的缺口顶部和底部通风。底部是皱巴巴的家居服。像Homeslicker这样的游戏就处于中间。对我来说,它们是最合适的材料,比如难以安装在传统防雨屏风上的雪松隔板。垂直贴膜既便宜又容易安装。如果我是你,我也会这么做。
RE -“在玉米片里游泳”
我认为这只会发生在绝缘材料被错误地放在蒸汽屏障的顶部,而不是先放下绝缘材料,然后把蒸汽屏障放在顶部,这样它就像预期的那样与混凝土直接接触。如果有人犯了这样的错误,它应该是显而易见的,永远不会再犯。
里克:我们总承包商的人放下了泡沫,四英寸的单片。也许是因为我们用了很重的聚在上面,我们没有问题的泡沫移动。我们在管道穿孔处涂上胶带或泡沫。混凝土潜艇没有任何问题。
巴蒂尔,
我使用一层刚性泡沫的经验(在刚性泡沫的顶部是普通的6毫升poly)是混凝土浇筑很顺利,没有任何漂浮的问题或其他问题。没那么复杂。
“在玉米片里游泳”这个比喻让人联想到浓稠的混凝土(而不是你想要的没有太多水的混凝土)。如果你的承包商喜欢粘稠的混凝土,这是避开承包商的又一个理由。