排水平面在4″外墙内还是外刚性在conc基础墙上?
我正在设计一个海洋气候下的地下室。保温将4″的刚性放在混凝土基础墙外。考虑到排水平面最重要的是要保护混凝土,但也考虑到任何在外部的地下水都可能首先遇到刚性——你会把排水平面放在哪里?内部还是外部刚性?
多亏了每一个人,
珍妮花
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只是删除列表。
该功能在测试版网站预览期间被暂时禁用。
回复
詹妮弗,
你会用什么产品来提供“排水平面”?我猜你说的是某种三维塑料网,用景观织物保护,这样空气空间就不会被淤泥填满。
我会把这样一个产品放在泡沫外面,这样泡沫的r值就不会与混凝土分离。