我正在用石膏板取代旧的木质墙板。

我的一个炉膛回风通风口是在墙壁上,我是干墙。金属回风管道与框架平齐,而不是向外延伸——当我用石膏板在它周围时,金属管道将从格栅/对位板上移去1/2英寸。

我的问题是:我应该怎么做才能避免石膏板切割边缘的灰尘被吸入系统?也就是说,所有进入这个回程的空气首先通过切边。

几个想法:
1.将管道从框架外延伸1/2英寸,使它与干墙纸面齐平
2.用干墙底漆涂在切边上,封住切边灰尘
3.在裁切边缘用某种胶带封接
4.不用担心/更频繁地更换熔炉过滤器

任何想法都很感谢!
马特

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    马特,
    任何耐用的胶带——甚至纸干墙胶带和干墙泥——在这里都可以使用。快而脏的工作是好的。格栅会覆盖一切。

    ——马丁Holladay

  2. 马特·德雷珀||#2

    谢谢你,马丁!总是赞赏!