暖通空调返回的问题
Brandon Baldauf.|发布了工业制品在
提前感谢你花时间阅读我的问题关于一些管道安装,我将在阁楼做自己。
我在伊利诺斯州北部有一栋老房子(建于68年),走廊上有一条中央回廊,卧室的门可能比现在低了一英寸或更多。我不太喜欢这个,因为门看起来很蠢,而且我认为它不能在整个楼层提供良好的空气流通。我也看不出它如何能有效地使空气从家庭和餐厅流通。
中央回归位于走廊中,利用污染的地板托梁和墙壁。
我在考虑使用这个现有的回风结构,在我的阁楼上安装管道,为每个卧室、餐厅和家庭房间提供专用回风。我想每次补给一次。
我的问题......我的个人回报是值得努力的贡献,还是我最好在卧室安装转移格栅?
为了得到管道尺寸正确,我应该接触其中一个设计公司,将设计你的管道运行?对一家公司有什么推荐吗?
最后是实心管道还是柔性管道?我知道弯曲会更快,更容易,更便宜。然而,是不是真的能够对清洁起到足够大的威慑作用呢?固体管道也需要绝缘,因为它将在非条件阁楼,所以这是增加了我的时间和金钱。
再次感谢!
布兰登
答案
首先,你从来没有在阁楼上安装过管道。这是一种很好的方法来释放你的热量,并导致你的阁楼冷凝问题。
削价是丑陋的,但如果规模合适,它们确实有效,而且效果不错。转移烤架是一个更好的选择,有一个蜂窝式插入有助于噪音。
每个房间的个人回报都没有帮助您所有这些都是如此尺寸正确的底切/转移格栅(在供应寄存器的流量下少于3 PA压降)。通过运行个人回报,实际上没有能效益。
您的时间和努力更好地在密封PANSED返回腔上,特别是在天花板附近,因为这些通常在阁楼中汲取空气。
安装质量过滤器烤架也有很长的路要走,可以保持风力和空气处理器清洁。
个人回报是件好事,但在阁楼上插管道是件坏事!理想情况下,你不希望阁楼里有任何机械工。
弯曲管道是特别有问题的回报,所以你真的想坚持刚性管道。
您可能是要修改现有的“PANSED OFF托架”返回的替代计划,以便它延伸到至少一些房间,然后使用地板作为返回。墙壁上的现有回报也可以在“另一边”上容易添加壁通风口。
任何简单而廉价的改造在这里都是次优的。例如,转移格栅允许大量的声音在房间之间泄漏。如果这是你唯一的选择,你可以通过调整格栅来减少声音的传播,这样它们就不会直接穿过墙壁,然后用坚硬的矿棉板在“管道”的内部排列。格栅之间衬有矿棉墙腔,有助于限制声音的传播。虽然不完美,但总比你能看到另一个房间的两个格子好。
比尔
在我看来,+3帕斯卡太高了,可能会导致墙壁出现湿气问题。我要测量你现在的位置,争取1帕斯卡。如果你满足这个条件,有足够的温度分布,那么什么都不要改变。
删除
在思考选项后,我很可能会去转让管道选择。
我从未见过任何或知道有他们的任何人。
他们转移了多少声?
有你推荐的具体品牌或模型吗?
这些单元在寄存器之间有一个蜂窝状核心。这可以很好地过滤高频声音。
https://www.tamtech.com/product/return-air-patpway-12x4-existing-construction/
确保它们的大小与你的寄存器的实际流量相一致,因为它们比仅仅在墙的两边的两个烤架有更多的限制。
如果你想要更好,你可以在螺柱托架的一侧和另一边的低通风口一起去。用玻璃纤维管衬里和几个水平挡板线路线路线路线路。更多的工作,只值得它是媒体室的东西。
关于供应流量,是基于房间供应管道的cfm额定流量(即两个6英寸圆形金属管道)吗?
我是否也可以假设阁楼的跨接管道会像阁楼的冷凝回程一样造成同样的问题?我可以看到一个大的跨接管道与适当大小的格栅可以“处理”更多的气流。
再次感谢