框架,锯末和暖通空调系统
我的空气处理装置在三楼的阁楼上。供应我房子第二层的管道系统也在阁楼里,但阁楼里没有通风口或回风口,所以至少从理论上来说,除了泄漏外,系统与阁楼的空气是密封的。暖通空调系统有一个MERV-11 Aprilaire媒体过滤器,但他们做了一个MERV-13适合过滤器外壳。
我打算在阁楼上裱几面墙,以便完工。我的木匠说,他更喜欢在阁楼上砍柴,而不是在外面砍柴。他说,他有一个大型的灰尘收集罩,集成了他的锯子和吸尘器,所以灰尘的产生是最小的。他说,他还可以安装带有过滤器的风扇来捕捉灰尘。
在这种情况下,木匠在阁楼工作的时候,是否可以继续开暖通空调?在这一点上,只有未完成的框架将完成。还没有石膏板或石膏板上的灰尘(我肯定会因为石膏板而关闭系统)。
谢谢。
回复
空气处理装置不是气密的。查看由劳伦斯伯克利国家实验室于2010年8月发表的“熔炉和空气处理器的漏气”。
即使你每天关掉它,你可能会忘记一两次。计划在项目结束时更换过滤器。我觉得承包商在那里收集灰尘砍柴很舒服。