djm883|发布工业制品

我们去年仲夏时搬进来的。夏末的时候,我们发现我们的一个暖通空调管道出现了冷凝水,导致地下室的干墙损坏。这个管道系统位于我们地下室的天花板上,并延伸到我们家第一层凸起的寄存器。

凸起的下面是开放的,凸起的底部和外面的地面之间有大约6英寸的空隙。凸起有一块胶合板在底部似乎是一些绝缘。

我计划在今年再次需要AC之前修理这个,并希望确保我正确修理这个。我想我需要沿着凸起的管道系统的长度包裹管道系统,并延伸回我的家大约。4 - 5英尺。我还想更换胶合板和管道之间的绝缘,然后在重新安装胶合板之前安装一个蒸汽屏障。

这是正确的解决办法吗?任何建议都会有帮助的。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    这个问题有四个可能的因素:

    1.管道接缝可能漏水。(这可以使管道更冷。)

    2.风管绝缘可能不够充分或有缺陷。(这也会使各种表面的温度低于正常水平。)

    3.导管护套可能撕裂、损坏或丢失。(这可以让潮湿的空气接触到风管的冷表面。)

    4.最重要的是,这些管道并不完全在你家里的空调空间内。他们有一部分在户外。这就是为什么潮湿的室外空气会接触到你的冷管道。要解决这个问题,你需要确保(a)在绝缘管道和拱腹之间有一层R-20或更好的绝缘层,(b)拱腹是密封的。

    我敢打赌你的鞋底漏了。由于在拱腹处没有空气屏障,外部的暖空气可以自由进入悬挑的冷表面。

    ——马丁Holladay