GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

屋面结露问题

约翰DeMotte|发布一般的问题

刚接到一个建筑商的电话她最近刚完成了我在康涅狄格州设计的房子。(区域5)。他没有安装拱背式通风口或脊式通风口,因为他应该在椽子洞中使用开放式泡沫喷雾。原来他没有在椽子上泡泡沫,而是用了玻璃纤维棒(带挡板),现在他看到冷凝物从椽子尾部滴落下来,并沿拱背而下。空气处理装置和管道都在阁楼里,所以我更喜欢把隔热层放在椽子里。

可能的解决方案包括:
1.拆下衬垫,在椽子上安装喷雾泡沫。在我看来,这是最好的解决方案,但由于成本和脏乱,可能不会发生,因为房子现在已经有人住了。
2.安装拱背通风口和山脊通风口。
3.安装拱腹通风口和电源通风口。这是屋顶工人的建议,但我认为这只能清除阁楼上的空气&不会像脊排气孔一样起作用。

任何对这些解决方案(或其他)的意见将不胜感激!

谢谢……布莱德

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    布拉德/约翰,
    鉴于建筑商的错误,我当然希望房主最终能有一个符合规范的屋顶,而不考虑成本。

    符合规范的屋顶需要满足最小的r值要求,在区域5中可能是R-49(但如果当地法规最近没有更新,可能会更少)。

    电源通风口是个很糟糕的主意。除了浪费电能,它还会大大降低纤维绝缘材料的热性能——从R-24(只是猜测)到接近R-1(再次,只是猜测)。

    下面是一篇文章的链接,它解释了你所有的选择:如何建造保温的大教堂天花板

  2. 专家成员
    Dana多赛特||#2

    +1的电源通风是反解决方案。

    椽子有多深?

    屋顶线条有多复杂?(有山谷型、臀部型或天窗型吗?)

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区