GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序

社区+++

Duct小炉裁剪

兰斯彼得斯插件 能效和可达性

12-30ktu调制气炉和24kbtu热泵/空调机使用Dettson

低高热流评分分别为300和420CFM2吨ACM最大载量约800CFM

我该如何为这个单元裁剪管道?我试探420CFM大小均衡方法,但我不想在使用AC时堵住系统(或更糟-高噪声-或高噪声-或当它调温近低热时严重超大管道(这可能是它热量的多数时间 ) 。

房子前端(南区)增加一个区块,只用于增加AC季节的空气流 。这是一个哑想吗?最理想的情况是,我可用电阻开关区视炉中模式而定。我指Energy Docs引导系统

Dettson咨询前我还没有联系到Dettson,我想我先把问题发到这里,看看有知识高效率搭建者要先说些什么

GBA素数

加入领先科学专家群

成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发

回复

  1. 斯蒂夫格林威斯||#1

    离散管道是奇特野兽非正常管道工作直径小高压物

    Dettson应提供工程文档帮助安装者

    1. 兰斯彼得斯||二号

      我正计划使用正规管道如果我使用他们的智能Ducts,它将只在 大管道不适用的地方使用, 并使用多并行运行补全小直径

  2. 伊森福里||3

    并遇到问题 可用性 零件支持 本地技术支持缺失另一位朋友我接触使用者描述他们定期故障并用低质量部件混在一起经验不多于它, 并有可能是 另一人刚得到一个坏单元

    容我推荐 买两级炉像Rheem R96V并装有26,000btu/h炉和大型支持网络,任何人都可以服务它无调制,但如果接近热负载, 炉将运行充裕舒适, 特别是高效率搭建信封

    绝对想大到处理全A/C气流退步后会降低A/C单元效率 并有问题350cfm/ton

    管道松动方面,不作季节性调整或调适大坝系统,随着气流季节性变化,系统总是有些失平衡体积最大气流

    常住前端(南区)多块区, 常住地空流量增高时使用是个蠢点子吗最理想的情况是,我可用电阻开关取决于炉内模式。”不,这是一个好主意,如果你有带高通情达理负载的区位Durodyne造出一个不错的分区系统 附近相当常见(Bellville,Onclic

    能源先锋网络串行管道设计,https://www.energyvanguard.com/blog/basic-principles-duct-design
    记住过滤器 寄存器 编译器 圈压下降

登录或创建账户发布回答

社区

最近问答

  • |
  • |
  • |
  • |