无管道热泵和空调爬行空间 菲利普Joyal|发布工业制品在2015年10月5日11:26am 有什么建议吗?我对DHP的效率很感兴趣,但我不知道在没有辅助风扇之类的情况下怎么把空调送进爬行空间。谢谢你的帮助。菲利普 回答 GBA细节图书馆 由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合 搜索和下载建设细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 混合潮湿气候,有条件的爬行空间。第2部分 混合潮湿的气候,条件性的爬行空间 水储存在有条件的爬行空间 有人用过Superior Walls来创造一个有条件的爬行空间吗? 回复 专家成员 Dana多赛特|2015年10月5日下午03:05|#1 一个5瓦的微型鼓风机在工作循环上用一楼的空气通风,通常足以避免空气停滞的问题。 在爬行空间中安装一个微型导管,利用爬行空间作为回风静压箱,可以在没有任何单独的通风设备的情况下工作。同类中最好的专用微型导管盒式小裂片与几年前同类中最好的壁盘管类型的效率差不多,在一层有许多门隔开的房间的非超绝缘房屋中,这是一个更令人满意的解决方案。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
一个5瓦的微型鼓风机在工作循环上用一楼的空气通风,通常足以避免空气停滞的问题。
在爬行空间中安装一个微型导管,利用爬行空间作为回风静压箱,可以在没有任何单独的通风设备的情况下工作。同类中最好的专用微型导管盒式小裂片与几年前同类中最好的壁盘管类型的效率差不多,在一层有许多门隔开的房间的非超绝缘房屋中,这是一个更令人满意的解决方案。