檐口细节
嗨GBA
谁有屋檐/耙子通风口细节的链接,其中:
寒冷的气候
人字形屋顶
金属屋面
教堂的天花板
最小的过剩
板和板条站
雨屏幕
我有同事引用坊间证据说,对于一个密封的封套,平衡屋顶通风的需求并不重要,即连续的屋檐通风口和没有山脊通风口就足够了。
谢谢
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜寻及下载施工详情
你真的想删除这个列表吗,?
这不会删除你保存的文章,只是列表。
在beta站点预览期间,此功能已暂时禁用。
回复
埃里克,
你们的建筑规范是怎么说的?我们要求屋顶通风的数量和位置。
马尔科姆,
你在不列颠哥伦比亚省,对吧?我手边没有代码,但如果我的记忆力很好,它是1/150并且“平衡”。我宁愿没有山脊或屋顶通风口作为spindrift是一个问题在这里。也不想在金属屋顶上戳一堆洞,因为过时的建筑规范要求这么做
埃里克,
如果这是一个大教堂的天花板,而不是一个通风的阁楼,1/150的经验法则就不适用了。
绝缘的教堂天花板可以是通风的,也可以是不通风的,这取决于你安装的绝缘材料的类型。如果屋顶组件是通风的,如果你想让你的屋顶组件远离麻烦,你肯定需要两个底部通风口和山脊通风口。
有关建造大教堂天花板的多种方法的更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
埃里克,
下面是一个GBA细节,它满足部分(但不是全部)您的标准。GBA Prime订阅者可以在我们的细节库中访问数百个建筑细节。
.
不幸的是,1:150并不是一个经验法则,它是公元前大教堂屋顶的代码。通风的阁楼1:30。分配要求不少于25%在屋顶顶部。
先不谈代码(祝你好运!),虽然更好的空气密封可能会使屋顶通风不那么重要,但它并没有改变基本的物理情况。你还需要一个出口来抵挡山脊上的湿气。
几十年来,这里的屋顶一直依靠密封良好的聚醚作为空气屏障。代码考虑了这一点。没有理由认为新的建筑措施减少了渗漏率,或减少了对通风的需求。
假设你使用的是扣锁面板,屋顶的安装几乎是相同的,无论你是否排气。你把通风的,而不是不通风的,关闭条在山脊闪烁。没有切割孔,没有真正的额外工作。
我读过一些厚墙设计师将雨幕通风系统连接到屋顶通风系统。这被认为是最佳实践吗?(不考虑各种代码解释)
埃里克,
以下是我在我的文章标题中关于这个主题所写的内容关于雨幕:
“是否允许将雨幕缝隙的顶部排空到拱腹?”意见不同。Joe Lstiburek说没关系,我也这么认为。这种空气携带的水分不足以给你的阁楼造成任何问题。然而,不列颠哥伦比亚省的建筑商应该注意到,虽然该省的建筑法规不要求雨幕缝隙顶部有开口,但该法规规定,如果顶部有开口,则不能连接到檐板或阁楼。”
虽然我坚持对有阁楼的家庭的建议,但我会修改对有大教堂天花板的家庭的建议。我不认为将墙壁的通风通道与大教堂天花板组件中的通风通道连接起来是个好主意,因为大教堂的天花板比通风的阁楼更容易受到潮湿问题的影响。
马丁,你说
我不认为将墙壁的通风通道与大教堂天花板组件中的通风通道连接起来是个好主意,因为大教堂的天花板比通风的阁楼更容易受到潮湿问题的影响。
为什么?把两者连接起来不会产生更多的空气流动吗?或者你是否担心引入雨幕后面的湿气?
埃里克,
我担心会把墙壁上的水分引入大教堂的天花板组件。我没有任何数据来支持我的担忧,但我认为不值得冒这个险。