用于HRV摄入的静电空气净化器?
我住在一个有很多空中尘埃/污垢(附近的高速公路和铁路等来源的地区),并且在我的强迫空气炉回来时对霍尼韦尔电子(静电)空气净化器非常满意。它消除了大量或污垢。
我打算在几年内拆除当前房屋并重建在同一位置,可能是一个HRV系统。根据现场的当前经验,我正在调查HRV新鲜进气口和外部进气口之间的活性空气净化器。不关注HEPA性能,活化碳过滤或无过敏性的任何东西,只是散装颗粒状去除。HRV空气处理程序将在条件空间中访问,可用于常规过滤器维护。
令我惊讶的是,我无法找到适用于此应用的静电空气净化器单元。也许有人可以建议我追捕的品牌或更好的关键字?对于传统的强制空气炉的单位尺寸将是总纵向溢流。除此之外,是否有任何原因,标准单位不能/不应该(定制)进入新鲜的空气摄入量?
我还欢迎其他建议,用于从HRV新鲜进气中处理擦洗空气污垢。
答案
斯图尔特,
看起来Fantech为他们的HRV提供静电滤波器。以下是网上的两个来源:
http://www.houseeeeds.com/exhaust-fans-air -quality/indoor-filtration/fantech-replacement-电气诱坐--filter-402041
https://www.amresupply.com/part/402041-fantech-hrv-filter-kit-vhr-shr.
谢谢,马丁。我只是给了Pastech一个电话,他们的HRV过滤器没有供电,高压静电等像霍尼韦尔清洁单元使用。它们是自充电的无源过滤器,只是从普通金属网的一个非常适度的升级。有趣的是,他们的2014-2015目录并不提到静电滤波,因此这可能是他们通过简单地改变网格材料引入的升级。图表我发现某个地点的情况下,这种类型的滤波器在MER51-4范围内,这是微粒过滤器额定值的极滑范围。
然而,Fantech还为Merv 12-13滤波器提供了(非静电)过滤盒FB6,如果它适当地密封过滤器周围的空气泄漏,这将是一个非常有效的设备。除非在明年出现市场,否则我可能会使用类似的单位进行HRV进气滤波。