有必要进行隔离的密闭爬行空间调节
在搬进去之前,我的最后一个任务是封装我的爬行空间。我已经阅读了所有的GBA文章,但在我的情况下,还有一些额外的因素需要考虑。
1869年的房子,有一个低矮的爬行空间。里面全是石棉,但已经减弱了。这地方太拥挤了,几乎可以肯定不是100%的拥挤。除了石棉,里面还有各种各样的脏东西,我不想让它们进入我的房子。
我的计划是使用polyiso和岩棉的组合来隔离和密封主平面地板以下。然后我希望散布6mil聚乙烯片为蒸汽屏障和密封到边缘托梁区(气球框架)与喷雾泡沫。
现在我需要防止堆叠效应被吸进生活区。我想我最好的选择是用50-70cfm的风扇从边缘龙骨区通到外面,并在主楼层切割一个入口格栅。
打开地板连接到爬行空间并不是特别吸引人,即使下面的空气可能会有负压。我很认真地考虑过采用老式的发泄方式……我有一个刚出生的孩子,所以任何帮助都是值得感激的。
回复
我忘了说,在这个爬行空间里没有任何机械装置或管道系统。
有没有什么“正确”的方法来创建一个通风的爬行空间?自1869年建成以来,它还没有任何形式的通风口,而且在结构上出奇的好。当然也有很多通过泄露来“发泄”。
嗨Gouch,
我对排气管爬行的了解比对未排气管爬行的了解要少。我不确定排气扇是否能缓解烟囱效应。这可能会有帮助,但更重要的是,地板和轮辋是空气密封的,这样空气就不会被拉进上面的空调空间。
也就是说,我想知道对你来说最好的选择是不是一个没有排气的带连续排气风扇的爬行空间,这是调节爬行空间的两种选择之一。我想你已经读过了:建造一个没有通风的爬行空间但我想确认一下。
还有,房子在哪里?
我期待着其他人对这一点的了解。
我读过,我在堪萨斯城附近。那篇文章说,在没有通风的爬行空间,如果使用连续运行的风扇,我必须在生活空间和爬行空间之间割一个洞,对吗?这是让我担心的部分,即使空气应该只流入爬行空间而不是相反的方向
明白了。然后回到空气密封。做一个超级勤奋的工作。希望有其他人能够回答你的问题:机械地排气是否有意义?
这可能是一种不必要的担心。显然这里没有完美的答案,我只是一个绿色建筑类型的业余爱好者,所以希望我们能找到最好的解决方案。
和我一起工作的人还在坚持,“房子需要呼吸!”“我觉得我痴迷于密封空气,依靠迷你劈叉而不是一个巨大的火炉,真是疯了,哈哈。”
一般来说,处理恶意代码的最简单方法是封装它。给整个爬行空间涂一层乳胶漆就可以了。额外的好处是,它将使在那里工作更加明亮。
如果有不通风的爬行空间,隔热层应该总是在爬行空间的地板上,而不是在托梁下。你可能处在足够温暖的气候中,绝缘可能起不了多大作用。对于VB,最好使用一个更坚固的poly, 6mil用于墙壁。
如果你想从上面的地板密封爬行空间,在托梁下面用胶带缝一层OSB就可以了。如果你细心,你可能会做一个很好的工作,很详细的房子经纱。室内包装在狭小的空间里更容易处理。
一定要堵住气球的支架,你一定要把它们密封好。
在调节爬行空间方面,如果不想将其连接到房子上,可以安装一个小型电空间加热器和一个独立的除湿机。
我很感激你的信息!将爬行空间的地板绝缘几乎是不可能的。它非常不平坦,房子建在大石头上,更不用说可能只有18-24英寸高。这将会是一场爆炸……
但用除湿器完全封装的想法可能是一个好主意。
完美的时机:https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-115-crawlspaces-either-or-out
看看数字7、8和9。
很有趣。我现在没有霉菌,所以我最不想做的就是把它弄得更糟。不知何故,它持续了100多年,没有任何问题,但这张照片正是我最初想要的。我用了很多箔面聚iso,真的很喜欢它。