vjw4ab3vr3|发布能源效率和耐用性

我的两层木框架灰泥建于1928年。当我看上去像其他12套菠萝种植园时代建造的房屋一样,他们都发泄了拱腹。我的拱形区域被灰泥涂了起来。我在山墙端屋顶的每一侧都有3六英寸的粘土瓷砖。我如何获得更多的送货,并最终从二楼冷却?

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1

    乔,
    如果您的二楼在夏季很热,则屋顶通风不是解决方案。通常的解决方案包括:(1)确保您在二楼天花板上有一个紧密的空气屏障,(2)在二楼天花板上方安装一层厚厚的绝缘层。

    您没有提及是否有空调。但是,无论您是与空调或风扇保持凉爽,您仍然需要遵循我上面提供的建议 - 安装紧密的空气屏障和厚厚的天花板绝缘。

  2. vjw4ab3vr3||#2

    有A/C。它于2004年安装在阁楼上。我现在看到,通风口和管道上的渗透不牢固。谢谢。

  3. 室内设计||#3

    乔,只是要清楚...空气屏障不仅仅是密封通风口和管道...
    也许这段视频会有所帮助
    //m.etiketa4.com/video-series-home-energy-audit

  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4

    乔,
    如果您在阁楼上有AC,则可能还有其他几个问题。

    (1)空气密封您的天花板 - 包括管道渗透的问题 - (2)加强阁楼绝缘的深度,您应该(3)验证管道接缝是否用乳胶密封,以及(4)确保您的管道充分绝缘。