GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

地下室氡修复的ERV——专用通风设计

TonyCiliberti|发布一般的问题

你好,

我打算在我的地下室安装一个带有专用通风系统的ERV。我在地下室有两个暖通空调系统,进风寄存器在地下室一英尺以上。

我的问题:
1.考虑到氡的比重是空气的七倍,我应该把暖通空调入口寄存器移到天花板附近吗?
2.ERV返回(污浊空气)登记表是否应放置在靠近地板的地方?
3.ERV的新风记录应该放在天花板上还是靠近天花板?

提前表示感谢,
托尼

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#1

    有多少氡沉降到地面附近,很大程度上取决于空气中有多少混合。我的直觉是,把回报接近天花板是一个好主意,特别是如果没有很多工作。

    ERV陈旧的空气拾音器应该接近地面。

    最好的办法是用管道把水输送到炉子的回程处。只要确保当熔炉运行时没有太多的压力下降,因为它会使ERV不平衡。如果返回寄存器很大,并且ERV连接在寄存器附近,这应该不是问题。通过这种方式,炉子可以破坏新鲜空气的供应,并将其分配到整个房子。您可以T ERV新鲜空气供应给两个炉子返回。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |