6区外部泡沫保温
大家好,首先我想推荐这个网站和它的社区。丰富的信息和参与令人印象深刻。
我妻子和我目前正接近计划房子的最后阶段。我们住在安大略省的渥太华,这里是气候6区。最终,安大略省建筑规范规定了我们设计的许多部分,包括绝缘。
关于绝缘,我花了很多时间阅读这个网站上其他人的问题和各种文章,但我觉得,最终,将OBC与现代最佳实践协调起来可能是一个挑战。
今天我想咨询一些关于以上墙面保温的意见。在我的管辖范围内,我可根据守则的规定,为这些墙壁提供以下保温选择:
- - - - - - R22
- R19 + R5 ci
- R14 + R7.5 ci
- R22 + R5 ci
- R19 + R5 ci
- R22 + R5 ci
这些都是最低的名义R评级。我在这里的论点与连续的绝缘有关。根据文章//m.etiketa4.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing在我的区域外,任何类型的刚性泡沫小于R11.25 (2×6 construction)都是不行的。
我们目前的设计需要R22 Rockwool batts + R5ci。我还没有确定如何实现5ci,最终我在XPS, EPS和舒适板之间徘徊,但如果我必须达到R11.25,我不认为我可以有一个CI,而不为我的基础带来更多的成本,因为砖架的额外宽度。
请注意,我们需要在隔热材料的温暖一侧设置蒸汽屏障。所以一个典型的墙横截面是
干墙
蒸汽屏障
保温钉
护套
方面
ci
...
我是不是误解了什么?我住的地方真的可以选择R5 CI吗?
编辑:我附上了相关的代码文档,我在我的问题中提到的任何人感兴趣。
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜寻及下载施工详情
回复
避免链接文章所造成的无穷无尽的混乱,请使用表3这一个.使用一些外部绝缘材料,但不要使用XPS(对环境有害)。此外,避免低外部烫发(这会增加冬季凝结积聚)。
谢谢你的链接。在阅读了越来越多关于XPS对环境的影响之后,我一直回避这个选项。
埃里克,
这里有一些额外的,有用的链接供您阅读和考虑。
https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-092-doubling-down%E2%80%94how-come-double-vapor-barriers
https://www.buildingscience.com/documents/guides-and-manuals/gm-guide-insulating-sheathing/view
XPS故事+1。标记为R5的XPS只能保证R4.5,几十年后HFC发泡剂完全耗尽时,它更有可能达到r4.2左右。
1.5英寸坚硬的岩棉为~R6,高透气性(30+烫发):
https://cdn01.rockwool.com/siteassets/o2-rockwool/documentation/technical-data-sheets/residential/COMFORTBOARD-80-Non-Structural-Sheathing-Continuous-Insulation-Techdata.pdf?f=20181016101508
1.25英寸的ii型EPS约为R5,约为2-perms-比干燥的半英寸OSB或CDX更透气性,对外部干燥不是一个强大的障碍。
1”石墨负载EPS(任何密度)约R5。ii型运行大约2.5烫发,干燥能力稍强,viii型或i型的透气性更强。
https://www.insulfoam.com/wp-content/uploads/2014/04/15000-Insulfoam-Platinum-Brochure_REV3-17.pdf
1”IKO的EnerAir polyiso约为R6,并指定在任何可用厚度(最多2”)下大于1烫金。
https://www.iko.com/comm/technical_documents/ener-air-brochure-english/
5ci中的“ci”是什么?请记住,我们中的一些读者在建筑行业中并不是极端的技术爱好者。(剩下的大部分行话,我都能通过上下文理解或理解。)
马克,
我认为它代表连续绝缘-但我只是猜测。
这是连续的绝缘。这就是在我引用的代码中广泛引用它的原因。我将附上我所参考的官方代码文档,供感兴趣的人参考。
如果你在渥太华,使用我们的美国CZ地图,你肯定看起来像气候7区(非常冷)。我认为你需要仔细区分气候区域调整的建议和美国和加拿大的代码要求。
彼得
基于//m.etiketa4.com/article/climate-zone-map-including-canada我在6,虽然接近7。
如果我是7,根据我在最初的问题中引用的文章,我将处于R-15连续绝缘,这在成本和与我所在地区的其他人合作方面都变得令人望而却步。
我同意我需要小心;我刚刚被这个网站上关于刚性泡沫护套太少的缺点的一些评论/文章震惊了。所以我得到了一些观点。
我认为在7区,硬盘的总数必须在5000到7000之间,在6区,它必须在4000到5000之间。根据这些数字,渥太华肯定在第6区。看到https://ottawa.weatherstats.ca/charts/hdd-yearly.html
删除