GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

外绝缘

Kai-Uwe年轻|发布能源效率和耐久性

外保温厚度。r3会为建在康涅狄格的房子做任何事吗?
内壁是纤维素。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||#1

    “r3会为建在康涅狄格州的房子做任何事吗?”

    是的,它会起作用的。但是R3对于没有ii类蒸汽缓凝剂的露点控制是不够的,并且有一些潜在的风险。

    整个康涅狄格都在美国气候第5区。对于一个用r20左右的纤维素建造的2x6框架房屋,它的外部需要R7.5来提供足够的露点控制,而不需要内部的蒸汽缓凝剂来保持外壳和隔热层在整个冬天都是干燥的。对于2x4 / R13纤维素壁,它需要至少R5露点控制(甚至满足IRC代码的最低热性能)。

  2. 乔恩·R||#2

    温暖的木材覆盖层是有帮助的,并给出了温度分布,比你想象的要多。另一方面,低外型烫发(例如,箔面相比无面EPS)是负面的。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |