外部刚性泡沫和室内矿棉用于臀部屋顶
我计划在1958年在气候区5A(Southeast Michigan)的1958年砖砌家庭上的一些信封和HVAC升级。GBA社区是否愿意检查/建议我的绝缘/屋顶计划?
现在我正在看第二楼,有三间卧室,大厅和浴室;我有一个手动J计算完成。
我的计划是将阁楼带入条件的空间并与R49隔热。阁楼不是生活空间甚至用于储存。它目前无条件并包含用于空调的管道(Heaure Un Come通过热水底板)。
提出的屋顶堆叠,从外部:沥青瓦片,山谷和屋檐的合成衬砌,冰和水盾,新的OSB,2x4s放在平板上,提供通风空间,2层2“多自与交错接缝,现有的胶合板屋顶甲板胶带,7.25英寸在2×6椽子之间的Roxul Batts。好的?任何疑虑吗?
射出椽子的内侧是否匹配roxul是重要的?我假设它可能在5.5“空洞中可以摩擦。
顺便说一下,我不在于在现有条件空间内添加管道的原因是只有空间很少;天花板为7“6”。我认为每间卧室的导管头,但它们会过大(冷却负载,在2,915 Btuh,1,926和1,642张为三间卧室)。
谢谢。
答案
菲尔,
您计划的屋顶装配对我来说听起来很好。有关更多信息,请参阅本文:将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合。
P.S.我刚注意到你正在谈论臀部屋顶。这意味着通风变得棘手;一些通风渠道将死入臀部。存在各种可能的解决方案,包括在臀部上使用脊通孔,或者离开2x4s一点短,以便通风空气可以在每个通风通道的顶部侧向移动。最终,它并不重要,因为这种类型的屋顶 - 一个带外部刚性泡沫 - 并不需要发泄。