如何将矿物羊毛连接到爬行空间墙壁?
你好,
我正在建造一个加法,目前绝缘爬行空间墙,但我不确定如何粘贴矿物羊毛保温以完成工作。
将混凝土底板倒入3英寸的XPS,我在XPS上安装(在浇注之前),并在墙壁上放置在基础顶部。
我在托梁托架中安装了3“XPS,在混凝土墙上的3”XPS,粘附在聚粘合剂上。我在XPS周围喷洒泡沫以密封组件。
我想添加一层3.5“Roxul矿物羊毛,两者都是添加的R因子和火屏障。
爬行空间从地板到2×10托梁的底部约26英寸。该空间具有非常有限的可访问性;目前,我留下了一个3×3部分的一楼护套未连接,所以我可以在托梁之间进入爬网空间。我期待某种陷阱门用于将来进入公用设施(仅限电线和管道;在爬网空间中没有电器/炉子/等),但没有计划将任何东西存放在那里。
我计划以通常的方式在托骑士托架中安装Roxul,摩擦盈利。
我计划在托托托架下方附着在托梁湾下方的混凝土上的泡沫中隔热,在地板上长侧坐在地板上,第二课程在第一课程上,切割长度,以适应托梁。
我已经想到了通过罗西的某种垫圈+长螺钉连接到泡沫中。有没有更好的办法?
我假设Roxul足以满足代码的火灾障碍;如果这是无效的假设,请告诉我。
谢谢,杰夫
答案
杰弗里,
我想我建议你使用通过长度Tapcon螺钉通过绝缘层连接的1x4毛茸茸条带。不容易或便宜 - 但我无法想到更容易的方式。
在板坯下的绝缘和爬行空间墙壁上,托梁之间的绝缘点是什么?
单个2x4悬挂从夹子3.5“出来的墙上泡沫,第二个2x4粘合/钉在板坯上的粘合/钉在26英寸高岩棉棉絮中足够。这将留下19英寸不受支持的露天暴露 - 无需通过昂贵(和热桥接)螺钉的混凝土墙体通过拧紧1倍。
如果似乎贝蒂会随着时间的推移而下垂,请将垂直的1x4s放在每个接缝处的2x4s(带有爬行空间的1x4的平坦侧。)
马丁,
我同意,不容易或便宜。就像达纳的想法一样,我不确定留下暴露的木材,在那里应该是一个火焰块(如果我正确地理解代码)。当然,当然,立即上方和整个区域的托梁都是木头。
达娜,
我不清楚 - 我只参考与轮辋相邻的空间。
2x4保持者的想法似乎很好 - 我对任何基于木材的担忧都是它引入了一种易燃物质,以便我被视为火焰块(似乎是代码所要求的)。我也担心这个方面吗?
谢谢,杰夫