外墙施工的困境与墙腔内水分的关注
我们正在进行新的建设。框架计划失败了。我们用泰维克的排水膜把先进科技的拉链贴在车架上。建筑商想把哈迪板放在排水屏上,然后收工。然而,我担心热桥和潜在的湿气在墙壁中发展
没有外部绝缘(我们住在第5区)。建筑商说,在这一点上,只有半英寸的外部泡沫的空间
绝缘和泡沫之间没有雨屏/气隙的空间
外保温和哈迪板。我们最好的选择是什么?保持它(Advantech zip +排水屏+哈迪)或添加半英寸的外部泡沫在排水屏的顶部夹在排水屏和哈迪之间。避免发霉和受潮是最重要的。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
虽然我只处于构建的非常早期的设计阶段,但我也有类似的情况。我就不细说了,但我还是把这个问题提出来,以防它不仅能帮到你,也能帮到我(回答一个让我想到这个潜在“解决方案”的问题)。
希望有一个真正博学的人出现…
安装1/2“绝缘条垂直与框架对齐,并根据需要支持侧板(偏转)。
这将提供一个热中断和雨幕。
马克,
不幸的是,空腔内的间歇绝缘不能提供明显的热断裂。你最好使用胶合板或1英寸x条。
这份期刊,
我不太明白你说的"蛀牙"是什么意思
我的词汇量已经达到了“三年级学生”的水平——我对“空洞”的理解是存在于内在的东西。
我试着把这条线表达成外护套的外面,有点像支架。我认为外部护套仍然起到了降温的作用,并可以传导至框架。我认为必须有某种形式的减少电导从侧板直接框架(通过护套之间的两个)。
马克,
抱歉,马克,我说的空腔是指这些条状材料会造成的雨幕间隙。因为它们被通常处于外部温度的空气包围,并被连续的护套所绕过,所以这些条不会对减少下面的螺栓处的热桥接起到太大的作用。
你是对的,在螺栓/护套上3“宽的1/2”泡沫条将提供一些全墙R值比使用木皮条的好处。我和马尔科姆在一起,没什么。THERM软件会给出更好的答案。
Green654,
在你开始在外墙添加泡沫之前,你现在的墙壁组件与大多数房子使用的标准组件非常相似。你认为会导致水分问题的具体问题是什么?
我也很好奇你的建造者说什么限制了你墙的深度?
他说,地基的浇筑方式,是限制我们在墙壁上工作的空间深度的因素。我担心的是我们不会有一层很厚的外部泡沫
来控制冬天的木皮有多冷。我担心如果没有外部发泡保温,会有冷凝水和湿气在板材上堆积,导致墙体结构内部发霉。
green654,
如果框架与下面的基础保持相同的关系,那么就没有限制,你可以在护套外面增加多少绝缘。带有外护层和防雨孔的房屋几乎总是将这些层悬挑在下面的混凝土上。
没有空气密封性差的问题,像你描述的那样建造的墙壁通常不会看到潮湿或发霉的问题。如果有一个真正的雨幕间隙和一层厚厚的外部泡沫,它们的性能确实会更好,但没有任何泡沫要比不太薄的泡沫层更好。
我总是惊奇地发现,在业主与建筑商最终确定隔热方案之前,墙壁就可以被框起来,而且业主和建筑商对墙壁的构造细节可能有完全不同的想法,甚至在框架已经开始之后……
提前计划很重要!
真”!希望人们能向我学习,这样他们就不会在同样的情况下发疯了!
你在哪里,建筑许可都没有详细说明就发放了。我在加州,刚刚读完了我们“第24条能源法规”文件中的绝缘部分。363页的文件非常详细地描述了在当地建筑部门发放许可证之前,计划中要求的每一个合规细节。
在我看来,最安全的是保持1/2“雨屏,使用Intello在内部和填充纤维素。这提供了缓冲,一个良好的烫发率和能力向内干燥。
你可以用封闭的细胞喷雾泡沫进行闪光处理。
谢谢你!如果我们使用flash和batt,我们还需要Intello吗?
闪光-n-蝙蝠就不需要它,你可以只使用油漆作为蒸汽阻凝剂。详细信息请参见代码。